登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

工程质量检验评定标准

来自广东省监理资料模板,点击进入

弱电工程监理细则
工程质量检验评定标准
1、电话插座与组线箱安装工程
项别项目质量标准检验方法
保证项目1面板面板必须安装牢固紧贴附于建筑物平面。面板无劈裂、翘曲变形等现象;组线箱内不得有劈裂,必须做防腐处理。尺量、观察检查
2导线压接导线压接必须牢固、正确。观察、手扳动检查
基本项目1组线箱、盒组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象观察检查
2电话线电话线在箱(盒)内应留有适当余量观察检查
允许
偏差
项目
质量标准尺量检查
同一室内的插座安装高度相差不大于5mm,相邻成排安装高度相差不大于2mm。
2、有线电视共用天线系统安装工程
项别项目质量标准检验方法
保证项目1安装有线电视(共用电视天线)器件、盒、箱电缆、馈线等安装牢固可靠。观察检查或使用仪器设备测试检验
2接地电阻防雷接地电阻应小于4Ω,设备金属外壳及器件屏蔽接地线截面应符合有关要求。接地端连接导体应牢固可靠。
3参数电视接收天线的增益G应尽可能高,频带特性好,方向性敏锐,能够抑制干扰、消除重影,并保持合适的色度,良好的图像和伴音。
基本项目1导线连接有线电视(共用天线)的组装、竖杆,各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。观查检查或使用仪器设备测试检查
2防雷接地线防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求。
3色度各用户电视机应能显示合适的色度、良好的图像和伴音,并能对本地区的频道有选择性。
3、广播系统安装工程
项别项目质量标准检验方法
保证项目1器材安装喇叭、声柱箱、控制器、插座板等器具安装应牢固可靠,导线连接正确、牢固、排列整齐,线号正确清晰。观察检查
2电阻压接屏蔽线和设备保护地线不应大于4Ω(有特殊要求除外)。压接时应配有平垫和弹簧垫,压接应牢固可靠。
3柜安装自立式柜如果设备在活动地板上,基础槽钢必须在地面内生根。大型自立式柜或多台柜不允许浮摆在活动地板上。
基本项目1喇叭同一室内的吸顶喇叭应排列均匀、成行、成线。所装的喇叭箱、控制器、插座标高应一致,平整牢固。喇叭周围不允许有破口现象,装饰罩不应有损伤,并且应平整。观察检查
2导线各设备导线连接正确、可靠、牢固。箱内电源(线)应排列整齐,线路、编号正确清晰。线路较多应绑扎成束,并在箱(盒)内留有适当余量。
允许偏差
项目
1自立式柜安装应牢固、平整,其垂直度允许偏差为1.5/1000;成排柜在同一立面上的水平度允许偏差3mm;柜间连接缝不得大于2mm。吊线、尺量
2基础槽钢应平直,允许偏差1/1000,但全长不得超出3mm。基础槽钢应可靠地接地。稳装后,其顶部应高出地面10mm。检查
弱电工程监理细则
工程质量检验评定标准(续)
4、消防自动报警系统安装工程
项别项目质量标准检验方法
保证项目1探测器感烟、感温等探测器根据保护部位的不同分为一、二、三级;探测器分防水型和不防水型,安装时必须严格按设计图要求加以区别。必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠,并采取防尘和防潮措施。观察检查
2端子箱端子箱安装可参照配电箱安装工艺标准,导线的压接必须达到牢固可靠,线号正确齐全。
3区域报警柜
(盘)安装
区域报警柜(盘)的安装应符合以下规定:(1)柜(盘)与基础槽钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间接缝平整。(2)盘面标志牌,标志框齐全、正确并清晰。(3)油漆完整均匀,盘面清洁。(4)柜(盘)内的设备及接线应完整齐全,固定可靠,操作部分动作灵活准确。观察和 尺量检查
4设备布置消防控制设备的布置应符合下列规定:(1)单列布置时,盘前操作距离不应小于1.5m;双列布置时,盘前操作距离不应小于2m。(2)在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m。(3)盘后维修距离不应小于1m。(4)控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
基本项目1探测器安装探测器的安装应符合下列规定:(1)探测器的安装倾斜角不能大于45度,大于45度时应采取措施使探测器成水平安装;(2)活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;(3)安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器的盒必须与顶板生根固定好,再安装探测器。观察检查
2回路端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
3接地电阻消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:(1)工作接地电阻值应小于4Ω;(2)采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω;(3)当采用联合接地时,应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积不应小于16mm2。(4)由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应于4mm2。(5)柜(盘)除设计有特殊要求外,一般都应按以上要求执行,各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈。(6)各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。
允许
偏差
项目
1基础型钢顶部平直程度每米允许偏差1mm,全长允许偏差5mm。拉线尺量塞尺检查
2柜(盘)安装每米垂直度允许偏差1.5mm,盘顶平直程度相邻两盘允许偏差2mm;成排盘顶部允许偏差5mm。
3盘面平整度相邻两盘允许偏差1mm;成排盘面允许偏差5mm。
4盘面接缝允许偏差2mm。
5、综合布线系统
项别项目质量标准检验方法
保证项目1器材与设备各种器材、设备的型号、规格、数量、质量符合设计与合同要求,各种证件齐全;型材、管材、铁件内外表面光滑平整、无变型、无破损和毛刺,孔径、壁厚、材质符合设计要求;电线电缆和光纤标志齐全,无损伤,光缆端头封装良好,测试数据符合设计要求,光跳线连接器端面有保护盖帽。观察检查和用仪器检测
2信息插座安装配线模块和信息插座完好无损,紧贴墙面安装牢固,高度符合要求;接线正确,标识清楚。观察检查
3线缆敷设与强电线缆和其它管道分隔布放,不得与强电或其它管道共用竖井;不允许有中间接头,管口无毛刺、要有护口。观察检查
4缆线终接对绞线与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠到和错接;缆线与接插件的屏蔽层要可靠连接,保证屏蔽的连续;光纤连接可靠,熔焊连接处要有保护,连接损耗尽可能小,光纤弯曲半径不得小于15D,施工过程中至少20D。观察检查和用尺测量
基本项目1设备安装机柜完整无损,安装稳固,垂直度不大于3mm。地面安装的接线盒与地面平齐,有防水、防尘抗压功能;桥架、线槽安装平直或垂直,平滑无毛刺,有良好接地和屏蔽。观察检查
2缆线敷设缆线布放要顺直,不得产生扭绞、打圈等现象,不受外力挤压和损伤,弯曲半径符合要求,端头和转弯处标识明确、线号清楚;线缆终端要有余留量。观察检查
3测试测试仪精度要低于最低性能要求;测试要有记录,衰减、近端串音要尽可能小。 测试仪器测试

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理