电气安装工程监理预控措施

来自广东省监理资料模板,点击进入

电气工程施工质量监理实施细则
四、电气安装工程监理预控措施
决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。
1、设计文件复核及优化
电气专业监理下程师首先应该熟悉电气安装下程设计图低及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了
解设计要求和使用要求。
(1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范;
(2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件
是否有错误和遗漏;
(3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际;
(4)采用新产品是否指明产品业源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必的资料;
(5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建部门批准的线路路径的
有关文件等。
(6)结合供电方案,熟悉、、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系
统功能及负载情况,重要数据应复核。
2、电气安装施工企业的资格审查
(1)从事建筑电气工程施工企业,必须持有北京供电局颁发的《供用电工程施工的许可证》,其资格和
能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。
(2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应接相应质量
验收规范的规定,评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位和监理单
位。
建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。
境外企业承包电气安装工程的要核查其单位资质、业绩材料真实有效,具有承担分项工程的施工资质和
能力。
(3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系的技术管理体系,并对安装质量负责,
施工现场必须具备下列条件:
①施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工
组织/管理措施、安全措施。
②施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气垢施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负
直接责任。
③施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录,资料齐全有效。
④了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。
电气工程施工质量监理实施细则
四、电气安装工程监理预控措施(续表)
3、电气安装工程设备、器材的认定:
(1)采用的设备及器材均应物价画家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。
设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。
(2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手
段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。
(3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保管期
限为1年及以下,应符合设备及器材保管的专门规定。
(4)督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查,内容包括:
①包装及密封良好,无缺损;
②开箱清点并做,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全;
③按规范要求做外观检查,需做试验的,应由有关部门进行试验;
④产品的技术文件应齐全。
⑤凡采用新材料、新型制品 有合格的试验报告及有关部门的技术鉴定文件。引进设备及拆、改建工程
中使用经有关部门批准的旧设备、旧器材应首先满足或符合我国现行标准中的规定。
4、技术准备步骤及土建施工条件
(1)落实建设单位、设计单位、承包单位电气专业人员的情况、联络方式、联络渠道、明确分工和权限,
必要时在建设单位安排下与供电部门建立联系。
(2)参加施工组织设计施工方案孤审查,重点审查电气安装工程及施工正现场临时用电组织设计;
监理工程师除了进行文字审查以外,还应与施工单位的技术人员交谈,了解方案的真实性及可信程度。
有针对性地制订监理措施。掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业工序安排及衔接、交叉关
系和预留部位、预埋件的保障手段和质量 施,及成品保护手段。
(3)参加审核工程项日实施总进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否
合理安排电气安装施工期,以及施工方案的协调性及合理性。了解工程进安排,劳动力及机具体情况。
(4)施工现场临时用电组织设计是确保工程施工顺利进行的先决条件。施工用电要求确保安全可靠,
准确计算施工用电负荷;合理分配负载;正确选用导线截面及开关整定值,用电器器具经检查合格后准
许使用;
(5)监理工程师组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件:
①屋顶楼板施工完毕,不得遗漏;
②室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;
③预埋件及预留孔符合所设计要求,预埋件牢固;
④砼基础及榴支架达到允许的强度和刚度,其坐标位置、标高、外形尺寸、应符合设计要求和施工鞥泊
有关规定。设备支架焊接质量符合要求;
⑤模板、施工设备及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通;
⑥基坑已回填夯实;
⑦上建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱
盒。符合要求后将箱盒稳好。
全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通,查对位置和管路是否符合设计要求。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理