登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

井道机械设备安装质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









井道机械设备安装质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

1、范围

本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯的井道机械设备安装工程。

2、施工准备

2.1设备、材料要求:

2.1.1各部件的规格、数量应符合有关要求,且无损坏。有出厂合格证。

2.1.2油压缓冲器活塞杆表面应干净,无锈迹且备有防尘罩。

2.1.3各设备的活动部件,应活动灵活,功能可靠。

2.1.4补偿绳应干净,无死弯、无锈蚀、无断丝现象。补偿链应按要求穿好防震尼龙绳。

2.1.5地脚螺栓、膨胀螺栓及其它各连接螺丝的规格、质量都要符合有关规定。并配有多种规格金属垫片。

2.2主要机具:

电焊机及电焊工具、活扳手、套管扳手、鎯头、盒尺、水平尺、钢板尺、线坠。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3作业条件:

2.3.1井道内照明的要求同第二章第三节。

2.3.2各层厅门按要求安装完毕且调整好,门锁作用必须安全可靠。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

安装缓冲器底座→安装缓冲器→安装选层器下钢带轮、挂钢带→安装限速器绳索引紧装置、装限速绳→安装曳引绳补偿装置

3.2安装缓冲器底座:

首先检查缓立冲器底座与缓冲器是否配套,并进行试组装。无问题时方可将缓冲器底座安装在导轨底座上。对于没有导轨底座的电梯,宜采用加工、增装导轨底座。如采用混凝土底座,则必须保证不破坏井道底的防水层,避免渗水后患、且需采取措施,使混凝土底座与井道底连成一体。

3.3安装缓冲器:

3.3.1安装时缓冲器中心位置、垂直偏差、水平度偏差等指标要同时考虑。

确定缓冲器中心位置:在轿厢(或对重)碰击板中心放一线坠,移动缓冲器,使其中心对准线坠来确定缓冲器的位置,其偏移不得超过20mm(图3.3.1)。

Base64 encoded image

                       图3.3.1

3.3.2用水平尺测量缓冲器顶面,要求其水平误差≤4S/1000(图3.3.2)。

Base64 encoded image

图3.3.2

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.3.3如作用轿厢(或对重)的缓冲器由两个组成一套时,两个缓冲器顶面应在一个水平面上,相差不应大于2mm(图3.3.3)。

Base64 encoded image

图3.3.3

3.3.4测量油压缓冲器的活塞柱垂直度:其a和b的差不得大于1mm,测量时应于相差90°的两个方向进行(图3.3.4)。

Base64 encoded image

图3.3.4

3.3.5在缓冲器底部和缓冲器底部面积的1/2。调整缓冲器。垫入垫片的面积不得小于缓冲器底部面积的1/2。调整后要将地脚螺栓紧固,要求加弹簧垫圈或用双螺母紧固。螺丝扣要露出3~5扣。

3.4安装选层器下钢带轮、挂钢带。

3.4.1把下钢带轮固定支架安装在轿厢轨道上,要求下钢带轮重坨架下面距底坑地面450±50mm(图3.4.1)。

Base64 encoded image

图3.4.1

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.4.2下钢带轮轴向位置的调整方法是:在轿厢固定钢带点的中心位置吊一线坠,调整下钢带轮轴向位置,使其最大误差为2mm(图3.4.2.a)。

Base64 encoded image

图3.4.2.a

径向位置调整:用线坠检测上、下钢带轮边缘应在同一垂线上。最在偏差不大于3mm(图3.4.2.b)。

Base64 encoded image

图3.4.2.b

3.4.3在机房缓慢地往井道放钢带(要注意钢带不能扭折或打弯),使钢带通过下钢带轮后轿厢上的钢带固定卡固定后,再放另一侧钢带与轿厢固定卡进行固定。钢带固定后应使固定于井底导轨上的钢带轮支架,向上倾斜,支架倾斜不超过50mm(图5-90)。

3.5安装限速绳张紧装置及限速绳:

3.5.1安装限速绳张紧装置,其底部距底坑地平面距离可根据表3.5.1确定。
                张紧装置底部距底坑地平面距离 表3.5.1

电梯速度(m/s)

2~3

1~1.75

0.5~1

距底坑尺寸(mm)

750±50

550±50

400±50

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.5.2根据表3.5.1规定及安装图尺寸将张紧轮上位。由轿厢拉杆下绳头中心向其对应的张紧轮绳槽中心点a吊一垂线A(见图3.5.2)(机房限速器至轿厢拉杆上绳头中心点的垂直度校定,已于限速器安装时完成),同时由限速器绳槽中心向张紧轮另一端绳槽中心b吊垂线B,调整张紧轮位置,使垂线A与其对应15mm,则张紧装置位置确定。

3.5.3直接把限速绳挂在限速轮和张紧轮上进行测量,根据所需长度断绳,做绳头。做绳头的方法与主钢绳绳头同,然后将绳头与轿厢拉杆板固定(图3.5.2)。

Base64 encoded image

图3.5.2

3.6安装曳引绳补偿装置:

3.6.1若补偿装置为平衡链时,安装前应于井道内自然悬挂松劲后再进行安装。其固定方法见图3.6.1。

Base64 encoded image

图3.6.1

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.6.2若电梯用补偿绳来补偿时,除按施工图施工外,还应注意使补偿轮的导靴与补偿轮导轨之间间隙为1~2mm(图3.6.2)。

Base64 encoded image

图3.6.2

4、质量标准

4.1导轨

主控项目

4.1.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。

一般项目

4.1.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。

 

4.1.3导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。

4.1.4每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值:

轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm。

4.1.5轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度应大于150mm。

4.1.6不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。

4.2轿厢

主控项目

4.2.1当距轿底面在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1.1m的高度安装扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃有关。

一般项目

4.2.2当轿厢有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。

4.2.3当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。

4.3对重(平衡重)

一般项目

4.3.1当对重(平衡重)架有反绳轮,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。

4.3.2对重(平衡重)块应可靠固定。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.4安全部件

主控项目

4.4.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。

4.4.2当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。

一般项目

4.4.3限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。

4.4.4安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。

4.4.5轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。

4.4.6液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%,充液量应正确。

4.5悬挂装置、随行电缆、补偿装置

主控项目

4.5.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

4.5.2钢丝绳严禁有死弯。

4.5.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。

4.5.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。

一般项目

4.5.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。

4.5.6随行电缆的安装应符合下列规定:

1随行电缆端部应固定可靠。

2随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。

4.5.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。

4.5.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。

5、成品保护

5.1要防止杂物由上向井道内坠落,以免砸伤已安装的电梯部件。

5.2对于补偿装置轮和油压缓冲器要有可靠的防尘措施,以免影响其功能。

6、应注意的质量问题

6.1打缓冲器底座用的混凝土成分及水泥标号要符合设计要求。

6.2限速器断绳开关、钢带张紧装置的断带开关、补偿器的定位开头的功能可靠。

6.3限速绳要无断丝、锈蚀、油污或弯曲现象。

6.4钢带不能有折迹和锈蚀现象。

6.5补偿链环不能有开焊现象。补偿绳不能有断丝、锈蚀等现象。

6.6油压缓冲器在使用前一定要按要求加油,以保证其功能可靠。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理