1  范围

本工艺标准适用于10kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。

2  施工准备

2.1  设备及材料要求:

2.1.1  电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。

2.1.2  容量规格及型号必须符合设计要求。

2.1.3  电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。

2.1.4  套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。

2.1.5  安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。

2.1.6  材料均应符合设计要求,并有产品合格证。

2.2  主要机具:

2.2.1  安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线钳子、扳手等。

2.2.2  测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电流表。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3  作业条件

2.3.1  施工图纸及技术资料齐全。

2.3.2  土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺寸、结构及预埋件均符合设计要求。

2.3.3  屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫干净,道路畅通。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

设备开箱点件

基础制作安装或框架制作安装

电容器二次搬运

电容器安装

联线送电前的检查

送电运行验收

 

 

 

 

 

 

 

3.2  设备点件检查:

3.2.1  设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。

3.2.2  按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。

3.2.3  对500V以下电容器,用1000V摇表逐个进行绝缘摇测,3~10kV电容器用2500V绝缘摇表摇测,并做好记录。

3.3  基础制作安装或框架制作安装。

3.3.1  成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。

3.3.2  组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm。

3.3.3  基础型钢及构架必须按要求刷漆和作好接地。

3.4  电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤。

3.5  电容器安装:

3.5.1  电容器通常安装在专用电容器室内,不应安装在潮湿、多尘、高温、易燃、易爆及有腐蚀气体场所。

3.5.2  电容器的额定电压应与电网电压相符。一般应采用角形联接。

3.5.3  电容器组应保持三相平衡,三相不平衡电流不大于5%。

3.5.4  电容器必须有放电环节。以保证停电后迅速将储存的电能放掉。

3.5.5  电容器安装时铭牌应向通道一侧。

3.5.6  电容器的金属外壳必须有可靠接地。

3.6  联线:

3.6.1  电容器联接线应采用软导线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子,并压接牢固可靠。

3.6.2  电容器组用母线联接时,不要使电容器套管(接线端子)受机械应力,压接应严密可靠,母线排列整齐,并刷好相色。

3.6.3  电容器组控制导线的联接应符合盘柜配线,二次回路配线的要求。

3.7  送电前的检查:

3.7.1  绝缘摇测:1kV以下电容器应用1000V摇表摇测,3~10kV电容器应用 2500V摇表摇测,并做好记录。摇测时应注意摇测方法,以防电容放电烧坏摇表,摇完后要进行放电。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.7.2  耐压试验:电力电容器送电前应做交接试验。交流耐压试验标准参照表2-40。

    电力(移相)电容交流耐压试验标准  表2-40

额定电压 (kV)

<1

1

3

6

10

出厂试验电压 (kV)

3

5

18

25

35

交接试验电压 (kV)

2.2

3.8

14

19

26

3.7.3  电容器外观检查无坏损及漏油、渗油现象。

3.7.4  联线正确可靠。

3.7.5  各种保护装置正确可靠。

3.7.6  放电系统完好无损。

3.7.7  控制设备完好无损,动作正常,各种仪表校对合格。

3.7.8  自动功率因数补偿装置调整好(用移相器事先调整好)。

3.8  送电运行验收:

3.8.1  冲击合闸试验:对电力电容器组进行三次冲击合闸试验,无异常情况,方可投入运行。

3.8.2  正常运行24小时后,应办理验收手续,移交甲方验收。

3.8.3  验收时应移交以下技术资料:

3.8.3.1  设计图纸及设备附带的技术资料;

3.8.3.2  设计变更洽商记录;

3.8.3.3  设备开箱检查记录;

3.8.3.4  设备绝缘摇测及耐压试验记录;

3.8.3.5  安装记录及调试记录。

4  质量标准

4.1  保证项目

4.1.1  电容器及其附件的试验调整和电容器器身检查结果,必须符合规范要求。

检验方法:检查安装调试记录。

4.1.2  电容器器身不得有坏损及渗油,瓷件无裂纹、瓷釉无损伤。

检验方法:观察检查。

4.2  基本项目

4.2.1  电容器应符合以下规定:

4.2.1.1  位置正确,固定牢固,表面清洁,油漆完好;

4.2.1.2  电容器安装距离符合规定。

检验方法:实测和检查安装记录。

4.2.2  电容器联线应符合下列规定:

4.2.2.1  联接紧密,附件齐全,瓷件不受应力;

4.2.2.2  接地正确可靠、无遗漏;

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.2.2.3  构架及柜体应按规范水平及垂直安装,固定牢固,油漆完好;

4.2.2.4  接线对称一致、整齐美观、母线相色完好。

检验方法:观察检查。

5  成品保护

5.1  电容器室应加锁,无关人员不得随便出入。

5.2  对未安装及已安装好电容器要用木箱或纸箱将瓷瓶保护好,以防损伤瓷件。

5.3  在电容器上方施工时,对电容器要采取保护措施。

5.4  保持室内清洁,防止灰尘损伤电气原件。

6  应注意的质量问题

6.1  电容器安装应注意的质量问题见表2-41。

7  应具备的质量记录

7.1  设备材料进货检验记录。

7.2  产品合格证。

7.3  绝缘摇测记录。

7.4  交接试验报告单。

                电容器安装常见质量问题及防治方法   表2-41

常  见  质  量  通  病

防  治  措  施

 1. 金属构架及基础型钢、焊渣清理不净、刷漆有遗漏 加强自检、互检,提高工作责任心

  2. 接地线不符合规范要求

  加强对规范接地装置一章的学习

  3. 配线排列不整齐、不美观、主线路联线压接不紧

  加强施工工人对电容器的认识、尤其是对电容器电流环节的重视

7.5  设计变更洽商记录。

7.6  分项工程质量评定记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理