登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎分项工程质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎分项工程质量管理




1
依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002

2、施工准备

2.1材料及主要机具:

2.1.1成型钢筋或网片:根据设计图纸要求的规格尺寸,预先加要成型钢筋或点焊网片。

2.1.2拉筋和支撑筋:采用双层钢筋网片时,在两片钢筋间应绑拉筋和支撑筋,以便固定上下左右钢筋间的距离。见图4-8(a)、(b)。拉结筋如图4-8(a)所示,l为两网片之间的距离,绑扎时纵横间距不大于700mm。但这种形式的拉结筋只起到拉而不能起撑的作用。为了保证墙体双层网片正确位置,最好采用梯形支撑筋,如图4-8(b)。梯形支撑筋是用两根竖筋(用墙体竖筋同直径同高度)与水平筋焊成梯形,绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用,间距1200mm左右。图中H为墙体竖筋高度,h为墙体横筋间距,c等于混凝土墙体厚减去保护层。

2.1.3铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。

2.1.4控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。

2.1.5工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2作业条件

2.2.1检查钢筋的出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验;网片应有加工厂出厂合格证,钢筋应无老锈及油污。

2.2.2钢筋或点焊网片应按现场施工平面图中指定位置堆放,网片立放时需有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架吊装。

2.2.3钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。

2.2.4检查网片的几何尺寸、规格、数量及点焊质量等,合格后方可使用。

2.2.5外砖内模工程必须砌完外墙。

2.2.6应将绑扎钢筋地点清理干净。

2.2.7弹好墙身、洞口位置线,并将预留钢筋处的松散混凝土剔凿干净。

3、操作工艺

3.1剪力墙钢筋现场绑扎:

3.1.1工艺流程:

修理预留搭接筋→绑立筋→绑横筋→绑拉筋或支撑筋。

3.1.2将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2~4根竖筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

3.1.3双排钢筋之间应绑拉筋,拉筋直径不小于φ6,间距不大于600mm,剪力墙底部加强部位的拉筋宜适当加密。为保持两排钢筋的相对距离,宜采用绑扎定位用的梯形支撑筋,间距1000~1200mm。

3.2剪力墙采用预制网片的绑扎:

3.2.1工艺流程

修理预留搭接筋→临时固定网片→绑扎根部钢筋→绑扎箍筋→绑门窗洞口加筋→绑拉筋或支撑筋。

3.2.2将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面杂物清理干净。按图纸要求将网片就位,网片立起后用木方临时固定支牢。然后逐根绑扎根部搭接钢筋,在搭接部分的中心和两端共绑3个扣。同时将门窗洞口处加固筋也绑扎,要求位置准确。如门窗洞口处预留筋有位移时,应作成灯插弯(1﹕6)理顺,使门窗洞口处的加筋位置符合设计图纸的要求。

3.3剪力墙钢筋搭接墙内水平分布筋的搭接详图见图4-9。墙内竖向分布钢筋,当为一级抗震的剪力墙,所有部位和二级抗震剪力墙的加强部位,钢筋接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不超过50%。其它剪力墙的钢筋可在同一部位搭接。搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应满足表4-8的规定。墙内竖向钢筋绑扎方法详见图4-10。

受拉钢筋绑扎搭接长度 表4-8

项次

钢筋类型

混凝土强度等级

C20

C25

C30

1

Ⅰ级钢筋

35d(30d)

30d(25d)

25d(20d)

2

Ⅱ级钢筋(月牙型)

45d

40d

35d

3

Ⅲ级钢筋(月牙型)

55d

50d

45d

注:1.当Ⅱ、Ⅲ级钢筋d>25mm时,其搭接长度按表中数增加5d采用。

2.当螺纹钢筋直径≤25mm时,其受拉钢筋搭接长度按表中数值减少5d采用。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.括号内数字为焊接网片的搭接长度。

3.4剪力墙钢筋的锚固

3.4.1剪力墙的水平钢筋在端部锚固应按设计要求施工。做成暗柱或加型钢筋,详见图4-11(a)、(b)。

3.4.2剪力墙的水平钢筋在“丁”字节点及转角节点的绑扎锚固,详见图4-12、图4-13。

3.4.3剪力墙的连梁上下水平钢筋伸入墙内长度e′不能小于设计要求,详见图4-14(a)、(b)。

3.4.4剪力墙的连梁沿梁全长的箍筋构造要符合设计要求,在建筑物的顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内,应设置间距不小于150mm的构造箍筋,详见图4-15。

3.4.5剪力墙洞口周围应绑扎补强钢筋,其锚固长度应符合设计要求。

3.5剪力墙钢筋与预制外墙板连接:外墙板安装就位后,将本层剪力墙边柱竖筋插入预制外墙板侧面钢筋套环内,竖筋插入外墙板套环内不得小于3个,并绑扎牢固。详见图4-16。

3.6剪力墙钢筋与外砖墙连接:绑内墙钢筋时,先将外墙预留的φ6拉结筋理顺,然后再与内墙钢筋搭接绑牢,详见图4-17(a)、(b)。

3.7全现浇内外墙钢筋连接绑扎构造,详见图4-18。

3.8修整:大模板合模之后,对伸出的墙体钢筋进行修整,并绑一道临时水平横筋固定伸出筋的间距(甩筋的间距)。墙体浇混凝土时派专人看管钢筋,浇筑完后,立即对伸出的钢筋(甩筋)进行整理。

4、质量标准

钢筋加工质量检验标准(I)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

1

力学性能检验

第5.2.1条

 检查产品合格证和复验报告(按进厂的批次和产品的抽样检验方案确定)

2

抗震用钢筋强度实测值

第5.2.2条

 检查钢筋复试报告(按进厂的批次和产品的抽样检验方案确定)

3

化学成分等专项检验

第5.2.3条

 检查化学成份等专项检验报告

4

受力钢筋的弯钩和弯折

第5.3.1条

 尺量检查(按工作办同一类型、统一加工设备抽查不少于3件)

5

箍筋弯钩形式

第5.3.2条

 尺量检查(按工作办同一类型、统一加工设备抽查不少于3件)

1

外观质量

第5.2.4条

 观察检查(进场时和使用前全数检查)

2

钢筋调直

第5.3.3条

 观察及尺量检查(按工作办同一类型、统一加工设备抽查不少于3件)

3

 

钢筋加工的形状、尺寸

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸

±10

 尺量检查(按工作办同一类型、统一加工设备抽查不少于3件)

弯起钢筋的弯折位置

±20

箍筋内净尺寸

±5

           
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                
                  钢筋安装工程质量检验标准(Ⅱ)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

主控

项目

1

纵向受力钢筋的连接方式

第5.4.1条

观察检查(全数检查)

2

机械连接和焊接接头的力学性能

第5.4.2条

检查接头力学试验报告

3

受力钢筋的品种、级别、规格和数量

第5.5.1条

观察和尺量检查(全数检查)

1

接头位置和数量

第5.4.3条

观察和尺量检查(全数检查)

2

机械连接、焊接的外观质量

第5.4.4条

观察(全数检查)

3

机械连接、焊接的接头面积百分率

第5.4.5条

观察和尺量检查(在同一检验批内,梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且≥3件;对墙、板,应抽查有代表性的自然间10%,且≥3间;对大空间结构,墙安轴线间高度5m左右划分检查面,板按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且≥3面)。

 

4

绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度

第5.4.6条

同上

5

搭接长度范围内的箍筋

第5.4.7条

尺量检查(检查数量同上)

6

钢筋安装位置允许偏差

绑扎钢

筋网

长、宽(mm)

±10

尺量检查

网眼尺寸(mm)

+20

钢尺量连续3挡,取最大值

绑扎钢

筋骨架

长(mm)

±10

尺量检查

宽、高(mm)

±5

尺量检查

受力钢

间距(mm)

±lO

钢尺量两端、中间个一点,取最大值

排距(mm)

±5

保护层厚度(mm)

基础

±lO

尺量检查

柱、梁

±5

尺量检查

板、墙、壳

±3

尺量检查

绑扎箍筋、横

甸钢筋

司距(mm)

±20

钢尺量连续3挡,取最大值

钢筋弯起点位置(mm)

20

尺量检查

预埋件

中心线位置(mm)

5

尺量检查

水平高差(mm)

+3.O

尺量和塞尺检查

5、成品保护

5.1绑扎钢筋时严禁碰撞预埋件,如碰动应按设计位置重新固定牢靠。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









5.2应保证预埋电线管等位置准确,如发生冲突时,可将竖向钢筋沿平面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,绕开预埋管。但一定要保证保护层的厚度,严禁任意切割钢筋。

5.3大模板板面刷隔离剂时,严禁污染钢筋。

5.4各工种操作人员不准任意蹬踩钢筋,掰动及切割钢筋。

6、应注意的质量问题

6.1水平筋位置,间距不符合要求:墙体绑扎钢筋时应搭投高登或简易脚手架,以免水平筋发生位移。

6.2下层伸出的墙体钢筋和竖直钢筋绑扎不符合要求:绑扎时应先将下层墙体伸出的钢筋调直理顺,然后再绑扎或焊接。如下层伸出的钢筋位移大时,应征得设计同意进行处理。

6.3门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求:应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整,绑扎加强筋时应吊线找正。

6.4剪力墙水平筋锚固长度不符合要求:认真学习图纸。在拐角、十字结点、墙端、连梁等部位钢筋的锚固应符合设计要求。

7、质量记录

7.1钢筋出厂质量证明书或试验报告单。

7.2钢筋力学性能试验报告。

7.3进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中,发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的,应有化学成分检验报告。

7.4钢筋焊接试验报告。

7.5焊条、焊剂合格证。

7.6成型网片出厂合格证。

7.7钢筋隐蔽验收记录。

7.8钢筋分项工程质量检验评定资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理