登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作




1  范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。

2  施工准备

2.1  设备及材料要求:

2.1.1  所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。

2.1.2  主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。

2.2  主要机具:

喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。

2.3  作业条件:

2.3.1  有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

2.3.2  作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3.3  高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。

2.3.4  变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。

3  操作工艺

厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。

3.1  工艺流程:

 

 

绝缘检测

 

 

 

 

 

 

 

 

设备点件检查

 

剥除电缆护层

焊接地线

 

 

包绕填充、固定三叉手套

剥铜屏蔽层和半导电层

固定应力管

压接端子





 

 

 

固定相色密封管

送电运行验收

 

 

 

 

固定绝缘管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定防雨裙

固定密封管

固定相色管

送电运行验收

 

3.2  设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。

3.3  电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。

3.4  剥除电缆护层(图2-23):

3.4.1  剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。

3.4.2  剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。

3.4.3  剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。

3.5  焊接地线(图2-24):

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用钢丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地给用锡填满编织线,形成防潮段。

3.6  包绕填充胶,固定三叉手套(图2-25):

3.6.1  包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包密封胶带时,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm,将地线包在其中。

3.6.2  固定三叉手套:将手套套入三叉根部。然后,用喷灯加热收缩固定。加热时,从手套的根部依次向两端收缩固定。

3.6.3  热缩材料加热收缩时应注意:

3.6.3.1  加热收缩温度为110~120℃。

3.6.3.2  调节喷灯火焰其呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。

3.6.3.3  开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.6.3.4  火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩。

3.7  剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层,其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。

3.8  制作应力锥。用酒精将电缆芯线擦试干净后按图2-26的要求进行操作。

3.9  固定应力管:用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面,确保表面无碳迹。然后,三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm,从应力管下端开始向上加热收缩固定。

3.10  压接端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘,端都削成“铅笔头”状。压接端子,清洁表面,用填充胶填充端子与绝缘之间的间隙及接线端子上的压坑,并搭接绝缘展和端子各10mm,使其平滑。

3.11  固定绝缘管:清洁绝缘管,应力管和指套表面后,套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)。由根部起加热固定。

3.12  固定相色密封管:将相色密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。户内电缆头制作完毕。

3.13  固定防雨裙(图2-27):

3.13.1  固定三孔防雨裙:将三孔防雨裙按图尺寸套入。然后,加热颈部固定。

3.13.2  固定单孔防雨裙。按图尺寸套入单孔防雨裙,加热颈部固定。

3.14  固定密封管:将密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。

3.15  固定相色管:将相色管分别套在密封管上,加热固定。户外头制作完毕。

3.16  送电运行验收:

3.16.1  试验。电缆头制作完毕后,按要求由试验部门作试验。

3.16.2  验收。试验合格后,送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续交建设单位使用。同时提交变更洽商、产品说明书、合格证、试验报告和运行记录等技术文件。

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹;芯线连接紧密。耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

4.1.2  电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体度匀称,表面光滑。

4.1.3  电缆头安装、固定牢靠,相序正确。

检验方法:观察检查和检查安装记录、试验记录。

4.2  基本项目:

电缆头外型美观、光滑、无皱折,并有光泽。

检验方法:观察检查。

5  成品保护

5.1  设备材料清点后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。

5.2  电缆头制作完毕后,通知试验部门尽快试验。试验合格后,安装固定。随后与变压器、高压开关连接,送电运行。暂时不能送电或者有其它作业时,对电缆头加以防护,防止砸、碰电缆头。

6  应注意的质量问题

6.1  从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。

6.2  电缆头制作过程中,应注意的质量问题(表2-8)。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









              电缆头制作过程中应注意的质量问题  表2-8

序号

常出现的质量问题

防  治  措  施

1

  做试验时泄漏电流过大

  清洁芯线绝缘表面

2

  三叉手套、绝缘管加热收缩局部烧伤或无光泽

  调整加热火焰为呈黄色。加热火焰不能停留在一个位置

3

  热缩管加热收缩时出现气泡

  按一定方向转圈,不停进行加热收缩

4

  绝缘管端部加热收缩时,出现开裂

  切割绝缘管时,端面要平整

7  应具备的质量记录

7.1  产品合格证。

7.2  设备材料检验记录。

7.3  电缆试验报告单。

7.4  自互检记录。

7.5  设计变更洽商记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理