登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

料石砌筑工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









料石砌筑



1  范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、台阶、坡道、水池、花池等砌料石工程。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具:

2.1.1  石料:其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证。

2.1.2  砂:宜用粗、中砂。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过10%;等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。

2.1.3  水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月,应按复验结果使用。

2.1.4  水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.1.5  其它材料:拉结筋,预埋件应做好防腐处理。

2.1.6  主要机具:应备有搅拌机、筛子、铁锨、小手锤、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆等。

2.2  作业条件:

2.2.1  基础、垫层已施工完毕,并已办完隐检手续。

2.2.2  基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线,立好皮数杆,其间距约15mm为宜。转角处应设皮数杆,皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.3  砌筑前拉线检查基础、垫层表面,标高尺寸是否符合设计要求,如第一皮水平灰缝厚度超过20mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆掺石子代替。

2.2.4  砂浆配合比由试验室确定,计量设备经检验,砂浆试模已经备好。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

3.2  砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石料的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定组砌方法。

3.3  砂浆拌制:

3.3.1  砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。

3.3.2  宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s。

3.3.3  应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。

3.3.4  砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。

3.4  料石砌筑:

3.4.1  组砌方法应正确,料石砌体应上、下错缝,内外搭砌,料石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑,踏步形基础,上级料石应压下级料石至少三分之一。

3.4.2  料石砌体水平灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm;半细料石砌体不宜大于10mm;粗料石砌体不宜大于20mm。

3.4.3  料石墙长度超过设计规定时,应按设计要求设置变形缝,料石墙分段砌筑时,其砌筑高低差不得超过1.2m。

3.5  冬雨期施工:

3.5.1  当预计连续10d内日平均气温低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。

3.5.2  冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,按冬施方案并对水、砂进行加热,砂浆使用时的温度应在+5℃以上。

3.5.3  雨季施工应防止雨水冲刷墙体、下班收工时应覆盖砌体上表面,每天砌筑高度不宜超过1.2m。

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求,有出厂合格证。

4.1.2  砂浆的品种,强度必须符合设计要求,同强度等级砂浆必须符合下列规定:

4.1.2.1  各组试块的平均强度不小于fm,k

4.1.2.2  任意一组试块时强度不小于0.75fm,k

当仅有一组试块时其强度不小于fm,k

4.1.3  转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

4.2  基本项目:

4.2.1  料石砌体应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交替设置,料石放置平稳,灰缝均匀一致,灰缝厚度符合施工规范的规定。

4.2.2  料石砌体墙面应采用叨灰勾缝,粘结牢固,密实光洁,横、竖缝交接平整,墙面洁净,清晰美观。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.3  允许偏差项目,见表6-3。

        表6-3

项次
项 目
允许偏差(mm)
检验方法
毛料石粗料石半细
料石
细料石
基础基础
墙、柱墙、柱
1轴线位移201515101010 用经纬仪、水准仪、尺量检查
2 基础及顶面标高±25±15±15±15±10±10
3砌体厚度±30±20
﹣10
±15±10
﹣5
±10
﹣5
±10
﹣5
尺量检查
4垂直度每层201075 用经纬仪或吊线坠,每层用托线板检查
±高30252015
5平整度墙、柱201075 用靠尺和楔形塞尺检查
6 水平灰缝平直度1075 拉10m小线,尺量检查

5  成品保护

5.1  料石墙砌筑完后,未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护,不得碰坏、拆除。

5.2  砌体中埋没的构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。

5.3  细料石墙、柱、垛、应用木板、塑料布保护,防止损坏楞角或污染。

6  应注意的质量问题

6.1  砂浆强度不稳定:材料计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。

6.2  水平灰缝不平:皮数杆应立牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。

6.3  料石质量不符合要求:对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收,不用。

6.4  勾缝粗糙:应叨灰操作,灰缝深度一致,横竖缝交接平整,表面洁净。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1  材料(料石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告。

7.2  砂浆试块试验报告。

7.3  分项工程质量检验评定。

7.4  隐检、预检记录。

7.5  冬期施工记录。

7.6  设计变更及洽商记录。

7.7  其它技术资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理