登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作




1  范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。

2  施工准备

2.1  设备及材料要求:

2.1.1  主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。

2.1.2  辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。

2.2  主要机具:

喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电铬铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。

2.3  作业条件:

2.3.1  电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。

2.3.2  作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。

2.3.3  施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。

2.3.4  室外施工时,应搭设临时帐篷。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3  操作工艺

厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行:

3.1  工艺流程:

 

设备点件检查

剥除电缆护层

剥除铜屏蔽及半导电层

固定应力管

压接连接管

包绕半导带及填充胶

固定绝缘管

安装屏蔽网及地线

 

固定护套

送电运行验收

 

 

 

 

 

 

 

3.2  设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量。外观有无异常现象。

3.3  剥除电缆护层(图2-28):

3.3.1  调直电缆:将电缆留适当余度后放平,在待连接的两根电缆端部的两米处内分别调直、擦干净、重叠200mm,在中部作中心标线,作为接头中心。

3.3.2  剥外护层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取800mm、500mm,剥除外护层;距断口50mm的铠装上用钢丝绑扎三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕,深度为钢带厚度1/2,再用改锥将钢带尖撬起,然后用克丝钳夹紧将钢带剥除。

3.3.3  剥内护层:从铠装断口量取20mm内护层,其余内护层剥除,并摘除填充物。

3.3.4  锯芯线:对正芯线,在中心点处锯断。

3.4  剥除屏蔽层及半导电层(图2-29):自中心点向两端芯线各量300mm剥除屏蔽层,从屏蔽层断口各量取20mm半导电层,其余剥除。彻底清除绝缘体表面的半导质。

3.5  固定应力管(图2-30):在中心两侧的各相上套入应力管,搭盖铜屏蔽层20mm,加热收缩固定。套入管材(见图2-30),在电缆护层被剥除较长一边套入密封套、护套筒;护层被剥除较短一边套入密封套;每相芯线上套入内、外绝缘管、半导电管、铜网。

加热收缩固定热缩材料时,应注意:

3.5.1  加热收缩温度为110℃~120℃。因此,调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。

3.5.2  开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。

3.5.3  火焰应螺旋状前进,保证绝缘管沿周围方向充分均匀收缩。

3.6  压接连接管:在芯线端部量取二分之一连接管长度加5mm切除线芯绝缘体,由线芯绝缘断口量取绝缘体35mm、削成30mm长的锥体,压接连接管。

3.7  包绕半导带及填充胶:在连接管上用细砂布除掉管子棱角和毛刺并擦干净。然后,在连接管上包半导电带,并与两端半导层搭接。在两端的锥体之间包绕填充胶厚度不小于3mm。

3.8  固定绝缘管:

3.8.1  固定内绝缘管:将三根内绝缘管从电缆端拉出分别套在两端应力管之间,由中间向两端加热收缩固定。加热火焰向收缩方向。

3.8.2  固定外绝缘管:将外绝缘管套在内绝缘管的中心位置上。由中间向两端加热收缩固定。

3.8.3  固定半导电管:依次将两根半导电管套在绝缘管上,两端搭盖钢屏蔽层各50mm,再由两端向中间加热收缩固定。

3.9  安装屏蔽网及地线(图2-31)。从电缆一端芯线分别拉出屏蔽网,连接两端铜屏蔽层,端部用铜丝绑扎,用锡焊焊牢。用地线旋绕扎紧芯线,两端在铠装上用铜丝绑扎焊牢,并在两侧屏蔽层上焊牢。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









将两瓣的铁皮护套对扣联接,用铅丝在两端扎紧,用锉刀去掉铁皮毛刺。套上护套筒,电缆两端将密封套套在护套头上,两端各搭盖护套筒和电缆外护套各100mm,加热收缩固定。

3.11  送电运行验收:

3.11.1  电缆中间头制作完毕后,按要求由试验部门做试验。

3.11.2  验收:试验合格后,送电空载运行24h,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时,提交变更洽商、产品合格证、试验报告和运行记录等技术资料。

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  电缆中间接头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹,芯线连接紧密。

4.1.2  电缆头耐压试验、泄漏电流和绝缘电阻必须符合规范规定。

检查方法:观察检查及检查试验记录。

4.2  基本项目:

电缆中间头外型美观、光滑、无皱折,有光泽,并能清晰地看到其内部结构轮廓。

检查方法:观察检查。

5  成品保护

5.1  设备开箱后,将材料按顺序摆放在瓷盘中,并用白布盖上,防止杂物进入。

5.2  电缆中间接头制作完毕后,立即安装固定,送电运行。暂时不能送电或有其它作业时,对电缆头加木箱给予保护,防止砸、碰。

6  应注意的质量问题

6.1  从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。

6.2  电缆中间头制作过程中,应注意的质量问题(见表2-9)。

    常发生的质量问题及防治措施   表2-9

序号

常发生的质量问题

防  治  措  施

1

  做试验泄漏电流过大

  清洁芯线绝缘表面

2

  绝缘管加热收缩时局部烧伤或无光泽

  调整加热火焰呈黄色,加热火焰不能停留在一位置

 

 

  按一定方向转圈,不停进行加热收缩,切割绝缘管端面要平整

7  应具备的质量记录

7.1  产品合格证。

7.2  设备材料检验记录。

7.3  电缆试验报告单。

7.4  自互检记录。

7.5  设计变更洽商记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理