登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

非金属风管制作及安装工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









非金属风管制作及安装


1  范围

本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具:

2.1.1  所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。

2.1.2  玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。

2.1.3  主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。

2.1.4  所制成品的主要技术参数应符合国家有关试验规定。

2.2  作业条件:

2.2.1  集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、通风、地面平整、不潮湿的厂房。

2.2.2  有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。

2.2.3  作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。

2.2.4  成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3  操作工艺

3.1  工艺流程

 

支模

成型 (按规范要求一层无机原料一层玻纤布)

检验

固化

打孔

入库

 

 

 

 

 

 

 

3.2  按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。

3.3  玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-17的规定(见图4-7)。

        玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格     表4-17

矩形风管大边尺寸

(mm)

管  壁  厚  度

δ (mm)

法  兰  规  格

a×b  (mm)

<500

2.5~3

40×10

501~1000

3~3.5

50×12

1001~1500

4~4.5

50×14

1501~2000

5

50×15

3.4  法兰孔径:

风管大边长<1250mm  孔径为9mm

风管大边长>1250mm  孔径为11mm

法兰孔距控制在110~130mm之内。

3.5  法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。

3.6  风管边宽大于2m(含2m)以上,单节长度不超过2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用50mm ×5mm扁钢。

3.7  所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。

3.8  安装工艺:

3.8.1  玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。

3.8.2  法兰中间垫料采用φ6~8石棉绳,若设计同意也可采用8501胶条垫料规格为12×3。

垫料形式如图4-8。

3.8.3  支吊托架形式及间距按下列标准执行:

风管大边≤1000mm 间距<3m(不超过)

风管大边>1000mm 间距<2.5m(不超过)

3.8.4  因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形,故支托架规格要比法兰高一档(见表4-18)以加大受力接触面。

              支托架规格(mm)     表4-18


分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









风管大边长

托 盘

吊 杆

<500

L40×4

φ8

501~1000

L50×4

φ10

1001~2000

L50×5

φ10

>2000

L50×4.5

φ12

3.8.5  风管大边大于2000mm,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条,规格为100mm(宽)×1.2mm(厚),见图4-9。

3.8.6  所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。

3.9  验收每批产品之后,将检查结果上报监理工程师审核,不合格的产品不能用于工程安装,责任供货单位或厂家进行处理。

3.10  成品抽查率按系统的5%进行检验。

4  质量标准

4.1  玻璃钢风管内表面应平整光滑(手感好),外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡(气孔)分层现象,外表面不得扭曲、不平度不大于3mm,内外壁的直线度每米不大于5mm。

4.2  法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。不垂直度不大于2mm。

4.3  法兰自身表面应平整,不平度不大于2‰。

4.4  法兰孔要打在法兰中心线(除去壁厚),并保证在一条直线上。误差不得超过2mm。

4.5  风管两对角钱之差不大于3mm。

4.6  管表面气泡数量每平米不得多于5个,气泡单个面积不大于10mm2

4.7  每节管可见裂纹,不得超过二处,裂纹不得超过管长的十分之一,裂纹距管边缘不得小于50mm,管件严禁有贯通性裂纹。

5  成品保护

5.1  每批产品应附有抽检试验报告和出厂合格证。运至现场的成品必须是合格产品。

5.2  运输时注意成品保护,不得碰撞摔损。成品存放地要平整并有遮阳防雨措施。码放时总高度不得超3m,上面无重物压力。

5.3  运至工地的风管及管件应有统一正确的安装顺序编号及编号图。

6  应注意的质量问题

6.1  支吊托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固可靠,不得设在风口或其它开口处。

6.2  法兰垫料不是凸出法兰外面,连接法兰的螺栓拉力要均,方向一致(螺母在同一侧),以免螺孔受损。

6.3  风管在安装时不得碰撞或从架上摔下,连接后不得出现明显扭曲。

7  质量记录

7.1  进场设备检验记录表。

7.2  预检工程检查记录单。

7.3  隐蔽工程检查记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多