登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

泥浆护壁回转钻孔灌注桩工程

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









一、 施工准备

(一) 作业条件

1、 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。

2、 场地标高一般为承台梁的上皮标高,并已经过夯实或碾压。

3、 制作好钢筋笼。

4、 根据放出的轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,井经过验收签字。

5、 选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案。

6、 正式施工前要做成孔试验,数量不少于2根。

(二) 材料要求

1、 水泥:根据设计要求确定水泥品种、强度等级。

2、 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。

3、 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石,含泥量不大于2%。

4、 水:使用自来水或不含有害物质的洁净水。

5、 粘土:可就地选择塑性指数Ip≥17的粘土。

6、 外加早强剂通过试验确定。

7、 钢筋:钢筋的品种、级别或规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂捡验报告和进场复验报告。

(三) 施工机具

回旋钻孔机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、水泵、水箱、泥浆池、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管、插人式振捣棒、线坠等。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









二、 质量要求

(一) 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准

质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定。

检查项目

允许偏差或允许值(mm)

主控
项目

1

主筋间距

±10

2

多节桩锚固钢筋位置

100

一般
项目

1

钢筋材质检验

设计要求

2

箍筋间距

±20

3

直径

±10

(二) 混凝土灌注桩的桩位偏差

灌注桩的桩位偏差必须符合下表规定。桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。每浇注50m3必须有l组试件,小于50m3的桩每根桩必须有l组试件。

序号

成孔方法

桩径允许偏差
(mm)

垂直度允许偏差
(mm)

桩位允许偏差值(mm)

1~3根单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩

条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩

1

泥浆护壁钻孔桩

D≤1000mm

±50

<1

D/6,且不大于100

D/4,且不大于150

D>1000mm

±50

100+0.01H

150+0.01H

2

套管成孔灌注桩

D≤500mm

-20

<1

70

150

D>500mm

 

100

150

3

干成孔灌注桩

-20

<1

70

150

4

人工挖孔桩

混凝土护壁

+50

<0.5

50

150

钢套管护壁

+50

<1

100

200

 

 注:

  1.桩径允许偏差的负值是指个别断面。

  2.采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。

  3.H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。

(三) 混凝土灌注桩质量标准

质量要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









检查项目

允许偏差或允许值




1

桩位

见上表灌注桩的桩位允许偏差

2

孔深(mm)

+300

3

桩体质量检验

按基桩检测技术规范

4

混凝土强度

设计要求

5

承载力

按基桩检测技术规范




1

垂直度

见上表灌注桩的桩位允许偏差

2

桩径

见上表灌注桩的桩位允许偏差

3

泥浆比重(粘土或砂性土中)

1.15~1.20

4

泥浆面标高(高于地下水位)(m)

0.5~1.0

5

沉渣厚度:端承桩(mm)

摩擦桩(mm)

≤50

≤150

6

混凝土坍落度:水下灌注(mm)

干施工(mm)

160~220

70~100

7

钢筋笼安装深度(mm)

±100

8

混凝土充盈系数

>1

9

桩顶标高(mm)

+30,-50

三、 工艺流程

钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋。

四、 操作工艺

(一) 泥浆的制备和处理

1、 除能自行造浆的土层外,泥浆制备要选用高塑性粘土或膨润土。拌制泥浆要根据施工机械、工艺及穿越土层进行配合比设计。

2、 泥浆护壁要符合下列规定

(1) 施工期间护筒内的泥浆面要高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面要高出最高水位1.5m以上。

(2) 在清孔过程中,要不断置换泥浆,直至浇筑混凝±。

(3) 浇筑混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重要小于1.25;含砂率≤8%;粘度28s。

(4) 在易产生泥浆渗漏的土层中要采取维持孔壁稳定的措施。

3、 废弃的泥浆、渣要按环境保护的有关规定处理。

(二) 钻孔机就位

钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。

(三) 钻孔及注泥浆

调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进,出土,达到一定深度(视土质和地下水情况)钻孔,孔内注入事先调制好的泥浆,然后继续进钻。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









(四) 下套管(护筒)

1、 钻孔深度达到5m左右时,提钻下套管。

2、 套管内径应大于钻头100mm。

3、 套管位置要埋设正确和稳定,套管与孔壁之间要用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。

4、 套管埋设深度:在粘性土中不小于lm,在砂土中不小于1.5m,并要保持孔内泥浆面高出地下lm以上。

(五) 继续钻孔

防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时, 可继续钻深lm左右,作为插入深度。在施工过程中经常测定泥浆相对密度。

(六) 孔底清理及排渣

1、 在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度控制在1.1~1.2。

2、 在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度要控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度要控制在1.3~1.5。

3、 吊放钢筋笼:钢筋笼放前要绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,要立即固定,防止上浮。

(七) 射水清底

在钢筋笼内插入混凝土导管(管内有射水装置),通过软管与高压泵连接,开动泵水即射出。射水后孔底的沉渣即悬浮于泥浆之中。

(八) 浇筑混凝土

停止射水后,要立即浇筑混凝土,随着混凝土不断增高,孔内沉渣将浮在混凝土上面,并同泥浆一同排回贮浆槽内。

1、 水下浇筑混凝土要连续施工,导管底端埋入混凝土的深度为0.8~1.3m,导管的第一节底管长度≥4m。

2、 混凝土的配制

(1) 配合比经试验室试配确定,试配强度比设计强度提高10%~15%;

(2) 水灰比不宜大于0.6;

(3) 有良好的和易性,在规定的浇筑期内,坍落度为160~220mm;在浇筑初期,为使导管下端形成混凝土堆,坍落度宜为140~160mm;

(4) 水泥用量一般为350~400kg/m3,砂率一般为45%~50%。

(九) 拔出导管

混凝土浇筑到桩顶时,要及时拔出导管。但混凝土的上顶标高一定要符合设计及规范要求。

(十) 插桩顶锅筋

桩顶上的插筋一定要保持垂直插入,有足够锚固长度和保护层,防止插偏和插斜。

(十一)  试块留置

同一配合比的试块,每班不得少于1组。每根灌注桩不得少于l组。

(十二)  冬、雨期施工

1、 不宜在冬期进行。

2、 雨天施工现场必须有排水措施,严防地面雨水流人桩孔内。要防止桩机移动,以免造成桩孔歪斜等情况。

五、 成品保护

1、 钢筋笼在制作、运输和安装过程中,要采取措施防止变形。吊入桩孔内,要牢固确定其位置,防止上浮。

2、 灌注桩施工完毕进行基础开挖时,要制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。并要检查每根桩的纵横位置偏差。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3、 在钻孔机安装,钢筋笼运输及混凝土浇筑时,均要注意保护好现场的轴线桩,高程桩,并经常予以核校。

4、 桩头外留的主筋插铁要妥善保护,不得任意弯折或压断。

5、 桩头的混凝土强度没有达到5MPa时,不得碾压,以防桩头损坏。

六、 要注意的质量问题

1、 泥浆护壁成孔时,发生斜孔、弯孔、缩孔和塌孔或沿套管周围冒浆以及地面沉陷等情况,要停止钻进。经采取措施后,方可继续施工。

2、 钻进速度,要根据土层情况、孔径、孔深、供水或供浆量的大小、钻机负荷以及成孔质量等具体情况确定。

3、 水下混凝土面平均上升速度不小于0.25m3/h。浇筑前,导管中要设置球、塞等物隔水,浇筑时,导管插入混凝土的深度不小于lm。

4、 施工中要经常测定泥浆密度,并定期测定粘度、含砂率和胶体率。泥浆粘度18~22,含砂率不大于4%~8%,胶体率不小于90%。

5、 清孔过程中,必须及时补给足够的泥浆,井保持浆面稳定。

6、 钢筋笼变形:钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,必须加强对操作工人的技术交底,严格执行加固的技术措施。

混凝土浇到接近桩顶时,随时测量顶部标高,以免过多截桩或补桩。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多