登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设

1  范围

本工艺标准适用于建筑物内电气照明、塑料阻燃型可挠(波纹)管暗敷设工程。不得在高温场所,易受机械损伤的场所及顶棚内敷设。

2  施工准备

2.1  材料要求:

2.1.1  塑料阻燃型可挠(波纹)管及其附件必须由阻燃处理的材料制成,其管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,并有产品合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及变形等现象。波纹管不得在高温及露天场所堆垛存放。

2.1.2  配电箱。一般使用的成套配电箱,箱壳为钢板制造,应有防腐措施。成套配电箱应为两部认证合格厂家的产品,产品应有合格证。

2.1.3  开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等塑料盒均应外观整齐,敲落孔齐全,无劈裂现象。

2.1.4  管箍、管卡头,护口应使用配套的阻燃型塑料制品。

2.1.5  镀锌材料:扁钢、圆钢、木螺丝、机螺丝、铅丝等。

2.1.6  辅助材料:防腐漆,木砖,扫管布,水泥、砂子等。

2.2  主要机具:

2.2.1  手锤、錾子、钢锯、刀锯、半圆锉、手电钻、液压开孔器、活扳手。

2.2.2  水平尺、盒尺、灰桶、灰铲、水桶、小线、线坠、高凳等。

2.3  作业条件:

2.3.1  建筑水平线及墙厚度线已弹好。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3.2  敷设管路应与土建施工紧密配合。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

预制加工

盒箱定位

管路敷设

预扫管

 

 

 

3.2  管路连接的一般要求:

3.2.1  管与管的连接:

一般波纹管均有配套的管箍用于管的连接,连接管的对口应处于管箍的中心。

3.2.2  管与盒、箱的连接:

3.2.2.1  管卡头连接:一般波纹管均有配套的管卡头,可用于管与盒、箱的连接。

3.2.2.2  串接连接:即将波纹管直接穿过盒子的两个管孔,不断管。待拆除模板,清理盒子后将管切断,管口处在穿线前装好护口。

3.3  预制加工:按照设计图加工好吊钩、螺栓及木砖等预埋件,加工好固定盒、箱用的卡铁或桥杆等。

3.4  盒、箱定位。根据水平线及墙厚度线测定盒、箱位置,成排、成列的灯具位置应弹出十字线确定灯具位置。

3.5  管路敷设:

3.5.1  管路敷设应符合下列要求:

3.5.1.1  应根据设计图的管路走向、进行管路敷设,且应沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。

3.5.1.2  管子的弯曲不应大于90°,弯曲半径不应小于管外径的6倍,弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。

3.5.1.3  管路不得有外露现象,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

3.5.1.4  管路直线段的长度超过15m或直角弯超过3个时,均应装设中间接线盒。

3.5.1.5  管路经过建筑物变形缝处,应设置补偿装置。

3.5.1.6  管入盒、箱,管口应平齐,管口露出盒、箱应小于5mm,并应一管一孔,孔大小应与管径相吻合。

3.5.2  管路敷设方法:

3.5.2.1  砌筑墙体内敷设:

a  砌墙时应配合将波纹管敷设在墙中。向上引管,应堵好管口,并用临时支杆(如钢筋等)将管沿敷设方向挑起。为使盒、箱平正,标高准确,可将管子敷设至盒、箱边100mm处,待墙体砌筑到位,再稳盒、箱,与管连接。

稳住盒、箱。用线坠或水平尺找正,同墙的盒、箱应挂线找平;并考虑抹灰厚度,使盒,箱口与抹灰后的墙面平齐。

b  剔槽敷设的管段,只允许竖向剔槽,严禁别横槽及预留过大,影响墙体强度。剔槽前,应在槽两边弹线,用快錾子剔。加气混凝土墙,应用刀锯锯两边,再剔。槽宽及槽深均比管外径大5mm为宜。敷管时,每隔0.5m左右用铁钉、细铁丝将管子固定好,然后必须用强度不大于M10水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。

3.5.2.2  预制楼板上敷设:

a  预制圆孔板上灯位打孔,应找好圆孔由下往上打;叠合板或预应力板的灯位打孔,可先用电锤在板上面打孔,然后在板下面扩孔。孔大小均比灯头盒略大为宜。

灯头盒安装好卡铁或桥杆(叠合板或预应力板宜使用高桩灯头盒),在板下装设托板后,用强度不小于M10的水泥砂浆稳埋。

b  待水泥砂浆凝固后敷管。当为双层钢筋时,管路应敷设在两层钢筋之间,且宜依附底筋敷设。管路每隔0.5m左右,距灯头盒0.15~0.2m以内均应用细铁线或尼龙扎带绑扎固定,绑扎应牢固。敷设在预制圆孔板板孔内的管路,应沿板孔直接穿至灯头盒,入盒处的管段应用水泥砂浆埋牢。敷设在垫层内的管路应用水泥砂浆保护。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









引向隔墙的预留管不宜过长。向上引管可用钢筋挑起,并堵好管口。

如有吊扇、花灯等应预埋吊钩或螺栓。

3.5.2.3  现制混凝土墙内敷设:

a  现制混凝土墙内的盒、箱可先安装好卡铁,将卡铁焊在该墙的竖向钢筋上,也可在钢模板上钻孔,用木螺丝将盒、箱固定在模板上,得混凝土浇注后,及时拆下水螺丝。

为使盒、箱标高准确、保证控制盒、箱凹进墙面深度,也可采用稳埋盒、箱的做法。即用简易木盒、箱或套盒代替原盒、箱预埋在墙内,待拆模后,拆下木盒、箱或套盒,再稳埋盒、箱,与管路连接。

b  管路应敷设在两层钢筋中间。垂直方向的管子宜沿同侧竖向钢筋敷设,水平方向的管子直沿同侧横向钢筋敷设(注意减小混凝土浇注时对管子的冲击)。

管入盒、箱后,应堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距盒、箱0.15~0.20m以内均应用细铁丝或尼龙扎带牢固绑扎定位。

c  采用滑模板施工时,由开关盒或接线盒至灯位的管段可先放在牛腿墙内,滑模过后,应及时将管取出,顶板支好后,引至灯位。

3.5.2.4  现制混凝土楼板内敷设:

a  现制混凝土楼板内的盒子可先安装好卡铁或桥杆,或者使用穿筋盒,将卡铁或桥杆焊在钢筋上。也可在钢模板上钻孔,用木螺丝将盒子直接固定在模板上,待混凝土浇注后,及时拆下木螺丝。如为木模板时,可用钉子、细铁丝将盒子绑扎固定在模板上。

b  管路应敷设在两层钢筋中间、直依附底筋敷设。管入盒后,应堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距离盒子0.15~0.20m以内,均应用细铁丝或尼龙扎带绑扎固定牢固。

引向隔墙的预留管不宜过长,并应堵好管口。向上引管可用钢筋挑起;向下引管可在浇注混凝土时预留与隔墙呈垂直方向的豁洞(约100mm×50mm),或预埋套管,拆模后,将管引下。砌隔墙时,再把引下管引至盒、箱。

如有日光灯等灯具,应预埋木砖,如有吊扇、花灯等应预埋吊钩或螺栓。

3.6  预扫管:

管路敷设完毕,墙、楼板施工完毕后(现制混凝土工程应在拆除模板后),应及时进行扫管。扫管过程中,应将实施管路与施工图进行核对,并及时处理误施工的管路。

一般扫管可使用带布的细铁丝或钢丝扫管,即将带线的细铁丝或钢丝穿通管内后,在管口的一端把布条固定在带线上,从另一端拉出,清除管内的杂物、积水。扫管完毕后,应堵好管口,封好盒子口。

4  质量标准

4.1  保证项目:

波纹管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:观察检或检查隐蔽工程记录。

4.2  基本项目:

4.2.1  管路连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm。

检验方法:观察、尺量检查和检查隐蔽工程记录。

4.2.2  盒、箱设置正确、固定可靠、管子进入盒、箱处顺直、在盒、箱内露出的长度应小于5mm。

检验方法:观察、尺量检查。

4.2.3  管路穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。

4.3  允许偏差项目:

管路敷设及盒、箱安装允许偏差,见表3-4所示。

5  成品保护

5.1  剔槽、剔洞不要用力过猛,不要剔得过宽、过大,以免影响结构。

5.2  波纹管在平台上敷设后,土建推车运料经过管路的部位要有保护措施,防止碰伤管子。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









5.3  浇注混凝土时应有专人看护,及时修复被损坏的盒、箱或管路。

6  应注意的质量问题

6.1  配合土建结构预埋盒、箱容易出现歪斜,埋深及砂浆不饱满现象。

6.2  并列安装盒、箱不在同一水平线上,超出允许偏差。应测量准确挂通线稳装,找平找正。

6.3  管入盒、箱处不顺直,管口不平齐。距盒、箱0.15m以内管段应固定,盒、箱内断管应使用锋利的刀具,操作应认真。

6.4  波纹管弯曲处宜出现凹扁或死弯现象。应选用优质管材,管材不应在露天长期存放。预制大楼板内的预埋管与墙体内管路连接,应在水平方向适当错开位置,且管子弯曲处的楼板与墙体均应剔成弯曲状。弯曲处加装半硬阻燃型套管或使用定弯套,以保证弯曲度。

6.5  穿线时发生管路堵塞现象。主要原因是没有按要求进行预扫管工作或预扫管时不认真。也有预扫管工作进行后,其它工种施工时碰伤管路。除应及时纠正外,严格按要求进行预扫管工作,并加强成品保护工作。

7  质量记录

7.1  塑料阻燃型可挠(波纹)管及其附件,应有检定测试报告单和产品出厂合格证。

7.2  波纹管敷设管路预检、自检、隐检记录。

7.3  设计变更洽商记录、竣工图。

7.4  分项工程质量检验评定记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理