登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

风管部件制作质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









风管部件制作质量管理



依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

1、范围

本工艺标准适用于各类金属风口、风阀、罩类、风帽及柔性管等部件制作工程。

2、施工准备

2.1材料要求及主要机具:

2.1.1各种材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

2.1.2除上述文件外,应进行外观检查,各种板材表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕,并不得有裂纹、锈蚀等质量缺陷,型材应等型、均匀、无裂纹及严重锈蚀等情况。

2.1.3其它材料不能因其本身缺陷而影响或降低产品的质量或使用效果。

2.1.4剪板机、折方机、咬口机、冲床、电焊机、点焊机、亚弧焊机、车床、台钻、型材切割机、空压机及喷漆设备、手动、电动液压铆钉钳、电动拉铆枪和直尺、方尺、划规、划针、铁锤、木锤、洋冲、扳手、螺丝刀、钢丝钳、钢卷尺及专用冲压模具、工装等。

2.2作业条件:

2.2.1应具备有宽敞、明亮、地面平整、洁净的厂房。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.2作业地点要有满足加工工艺要求的机具设备、相应的电源,安全防护装置及消防器材。

2.2.3各种风管部件均应按国家有关标准设计图纸制作,并有施工员书面的技术、质量、安全交底和施工预算。

3、操作工艺

3.1风口工艺流程:

3.2领料:

风口的制作应按其类型、规格、使用要求选用不同的材料制作。

3.3下料、成型:

3.3.1风口的部件下料及成形应使用专用模具完成。

3.3.2铝制风口所需材料应为型材,其下料成形除应使用专用模具外,还应配备有专用的铝材切割机具。

3.4组装:

3.4.1风口的部件成形后组装,应有专用的工装,以保证产品质量。产品组装后,应进行检验。

3.4.2风管表面应平整,与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm,矩形风口两对角线之差不应大于3mm;圆形风口任意两正交直径的允许偏差不应大于2mm。

3.4.3风口的转动调节部分应灵活,叶片应平直,同边框不得碰撞。

3.4.4插板式及活动蓖板式风口,其插板、蓖板应平整,边缘光滑,拉动灵活。活动蓖板式风口组装后应能达到安全开召和闭合。

3.4.5百叶风口的叶片间距应均匀,两端轴的中心应在同一直线上。手动式风口叶与边框铆接应松紧适当。

3.4.6散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向间距分布应均匀。

3.4.7孔板式风口,孔口不得有毛刺,孔径和孔距应符合设计要求。

3.4.8旋转式风口,活动件应轻便灵活。

3.4.9球形风口内外球面间的配合应松紧适度,转动自如,风量调节片应能有效地调节风量。

3.4.10风口活动部分,如轴、轴套的配合等,应松紧适宜,并应在装配完成后加注润滑油。

3.5焊接:

3.5.1钢制风口组装后焊接可根据不同材料,选择气焊或电焊的焊接方式。铝制风口应采用亚弧焊接。

3.5.2焊接均应在非装饰面处进行,不得对装饰面外观产生不良影响。

3.5.3焊接完成后,应对风口进行一次调整。

3.6表面处理:

3.6.1风口的表面处理,应满足设计及使用要求,可根据不同材料选择如喷漆、喷塑、氧化等方式。

3.6.2如风口规格较大,应在适当部位对叶片及外框采以加固补强措施。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.7风阀工艺流程:

3.8领料:

风阀制作所需材料应根据不同类型严格选用。

3.9下料、成型:

外框及叶片下料应使用机械完成,成型应尽量采用专用模具。

3.10零部件加工:

同阀内的转动部件应采用有色金属制作,以防锈蚀。

3.11焊接组装:

3.11.1外框焊接可采用电焊或气焊方式,并保证使其焊接变形控制在最小限度。

3.11.2风阀组装应按照规定的程序进行,阀门的制作应牢固,调节和制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门的启闭方向。

3.11.3多叶片风阀叶片应贴合严密,间距均匀,搭接一致。

3.11.4止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭严密,转动轴采用不易锈蚀的材料制作。

3.11.5防火阀制作所需钢材厚度不得小于2mm,转动部件有任何时候都应转动灵活。易熔片应为批准的并检验合格的正规产品,其熔点温度的允许偏差为-2℃。

3.12风阀组装完成后应进行调整检验,并根据要求进行防腐处理。

3.13若风阀规格过大,可将其割成若干个小规格的阀门制作。

3.14防火阀在阀体制作完成后要加装执行机构并逐台进行检验。

3.15罩类工艺流程:

领料→下料→成型→组装→成品→检验→出厂

3.16领料:

罩类部件根据不同要求可选用普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板及聚氯乙烯等材料制作。

3.17下料:

根据不同的罩类型式放样后下料,并尽量采用机械加工形式。

3.18成型、组装:

3.18.1罩类部件的组装根据所用材料及使用要求,可采用咬接、焊接等方式,其方法及要求详见风管制作部分。

3.18.2用于排出蒸汽或其它潮湿气体的伞形罩,应在罩口内边采取排队凝结液体的措施。

3.18.3排气罩的扩散角不应大于60°。

3.18.4如有要求,在罩类中还应加有调节阀、自动报警、自动灭火、过滤、集油装置及设备。

3.19成口检验:

罩类制作尺寸应准确,连接处应牢固,其外壳不应有尖锐的边缘。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.20风帽工艺流程:

领料→下料→成型→组装→成品→检验→出厂

3.21风帽的制作应严格按照国标要求进行。

3.22风帽制作可采用镀锌钢板、普通钢板及其它适宜的材料。

3.23风帽的形状应规整、旋转风帽重心应平衡。

3.24风帽的下料、成形、组装等工序可参见风管制作部分。

3.25柔性管工艺流程:

领料→下料→缝制→成型→法兰组装

3.26柔性管制作可选用人造革、帆布树脂玻璃布、软橡胶板、增强石棉布等材料。

3.27柔性管的长度一般为150~250mm,不得做为变径管。

3.28下料后缝制可采用机械或手工方式,但必须保证严密牢固。

3.29如需防潮,帆布柔性管可刷帆布漆,不得涂刷油漆,防止失去弹性和伸缩性。

3.30柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者联合起来,铆钉间距为60~80mm。

3.31柔性管不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行。

4、质量标准

4.1一般规定

4.1.1本章适用于通风与空调工程中风口、风阀、排风罩等其他部件及消声器的加工制作或产成品质量的验收。

4.1.2一般风量调节阀按设计文件和风阀制作的要求进行验收,其他风阀按外购产品质量进行验收。

4.2主控项目

4.2.1手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

用于除尘系统间歇工作点的风阀,关闭时应能密封。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作、观察检查。

4.2.2电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告,观察或测试。

4.2.3防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

4.2.4防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。

4.2.5净化空调系统的风阀,其活动件、固定件以及紧固件均应采取镀锌或作其他

防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的材料,手动操作、观察。

4.2.6工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供(在1.5倍工作压力下能自开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.2.7防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种的合格证明文件。

4.2.8消声弯管的平面边长大于800mm时,应加设吸声导流片;消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查、核对产品的合格证明文件。

4.3一般项目

4.3.1手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:

1结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致;

2叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm;

3截面积大于1.2m2的风阀应实施分组调节。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作,尺量、观察检查。

4.3.2止回风阀应符合下列规定:

1启闭灵活,关闭时应严密;

2阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作,保证转动灵活、耐用;

3阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形;

4水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察、尺量,手动操作试验与核对产品的合格证明文件。

4.3.3插板风阀应符合下列规定:

1壳体应严密,内壁应作防腐处理;

2插板应平整,启闭灵活,并有可靠的定位固定装置;

3斜插板风阀的上下接管应成一直线。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作,尺量、观察检查。

4.3.4三通调节风阀应符合下列规定:

1拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密;

2拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度;

3阀板调节方便,并不与风管相碰擦。

检查数量:按类别、批分别抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察、尺量,手动操作试验。

4.3.5风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。

检查数量:按类别、批分别抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察、尺量,核对产品的合格证明文件。

4.3.6风罩的制作应符合下列规定:

1尺寸正确、连接牢固、形状规则、表面平整光滑,其外壳不应有尖锐边角;

2槽边侧吸罩、条缝抽风罩尺寸应正确,转角处弧度均匀、形状规则,吸入口平整,罩口加强分隔间距应一致;

3厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,其下部集水槽应严密不漏水,并坡向排放口,罩油烟过滤器应便于拆卸和清洗。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









检查数量:每批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

4.3.7风帽的制作应符合下列规定:

1尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管尺寸的允许偏差同风管的规定一致;

2伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施,支撑高度尺寸应一致;

3锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水,下部排水应畅通;

4筒形风帽的形状应规则、外筒体的上下沿口应加固,其不圆度不应大于直径的2%。伞盖边缘与外筒体的距离应一致,挡风圈的位置应正确;

5三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密。主管与支管的锥度应为3°~4°。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

4.3.8矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加强措施。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对材料,尺量、观察检查。

4.3.9柔性短管应符合下列规定:

1应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料;

2柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠;

3柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;

4设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

4.3.10消声器的制作应符合下列规定:

1所选用的材料,应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求;

2外壳应牢固、严密,其漏风量应符合本规范第4.2.5条的规定;

3充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,并应有防止下沉的措施。消声材料的覆面层不得破损,搭接应顺气流,且应拉紧,界面无毛边;

4隔板与壁板结合处应紧贴、严密;穿孔板应平整、无毛刺,其孔径和穿孔率应符合设计要求。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查,核对材料合格的证明文件。

4.3.11检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,其与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施,无明显渗漏。

净化空调系统风管检查门的密封垫料,宜采用成型密封胶带或软橡胶条制作。

检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个。

检查方法:观察检查。

4.3.12风口的验收,规格以颈部外径与外边长为准,其尺寸的允许偏差值应符合表4.3.12的规定。风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无明显自由松动。

检查数量:按类别、批分别抽查5%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查,核对材料合格的证明文件与手动操作检查。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









                 表4.3.12风口尺寸允许偏差(mm)

圆形风口

直径

≤250

>250

允许偏差

0~-2

0~-3

矩形风口

边长

<300

300~500

>800

允许偏差

0~-1

0~-2

0~-3

对角线长度

<300

300~800

>800

对角线长度之差

≤1

≤2

≤3

5、成品保护

5.1部件成品应存放在有防雨、雪措施的平整的场地上,并分类码放整齐。

5.2风口成品应采取防护措施,保护装饰面不受损伤。

5.3防火阀执行机构应加装保护罩,防止执行机构受损或丢失。

5.4多叶调节阀要注意调整连杆的保护,保持螺母在拧紧状态。

5.5在装卸、运输、安装、调试过程中,应注意成品的保护。

6、应注意的质量问题

6.1风口的装饰面极易产生划痕,在组装过程中应在操作台上垫以橡胶板等软性材料。

6.2风阀叶片应根据阀门的规格计算好叶片的数量及展开宽度尺寸。

6.3风阀、风口的制作要方、正、平,各种尺寸偏差应控制在允许范围之内。

6.4部件产品的活动部件,在喷漆后,会产生操作不灵活的现象,在加工中应注意相互配合尺寸。

6.5部件产品在制作过程中的板材连接,一定要牢固、可靠,尤其是防火阀产品。

6.6防火阀产品要注意叶片与阀体的间隙,以保证其气密性满足要求。

6.7在安装过程中,不能将柔性短管作为找平找正的连接管或异径管来使用。

7、质量记录

7.1预检工程检查记录单。

7.2部件制作分项工程质量检验评定表。

7.3金属风管制作分项工程质量检验评定表。

8、安全标准

9、环保措施

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理