登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

基础砼浇注技术交底1

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号










基础砼浇注技术交底

1、基础砼设计强度等级为C20,施工配合比为1:1.97:4.01:0.58,水泥为普通硅酸盐水泥425R,碎石为20-40毫米粒径,砂为中砂,每立方米用量为311:613:1247(C:S:G)。砼坍落度控制在5-7厘米,水灰比0.58,外加剂使用FDJ砼防冻剂,掺量按气温低于-10℃掺9%;高于-10℃掺5%。
2、后台投料人员必须严格掌握砼的配合比,按照配合比标牌进行投料,对砼原材料必须按重量比进行配料,施工人员在进行原材料投放时要认真检查无误后方可进行投料,不得使用受潮,结块的水泥、砂、碎石中不能含有泥块杂质、冰雪、冻块等,使用前要拣除,必要时用筛子筛除,砂含泥量应≤5%,碎石含泥量应≤2%。
3、基础砼施工进入冬期施工,根据冬期施工方案的要求采取加热砂、水和掺砼防冻剂的方法,并且对砼加以保温养护等措施,以确保砼施工的质量。
4、砼原材料温度控制要求:水加热到80℃,砂加热到60℃,碎石、水泥保证5℃。
5、砼搅拌时,搅拌筒用热水洗涮和蒸汽预热,搅拌投料顺序为:热水→碎石→水泥→砂,以避免水泥与80℃以上的热水直接接触,产生"假凝现象"。
6、砼搅拌时间要比常温延长50%,最短4.5分钟,搅拌筒中装满材料时,搅拌机不得停转,严禁边出料,边进料,要将搅拌机内上一次搅制的砼出完后再次进行投料。
7、搅拌站前台及出料口散落的砼、砂、石、水泥要经常清理,每天搅拌完毕后,要用水清理搅拌机内余料并清理工龄。
8、砼拌合物出罐温度控制在30℃以上,砼经运输浇注成型温度控制在18℃以上,砼运输和浇注必须紧密配合,尽量缩短砼运输和存放的时间,以减少砼的热量损失, 砼运输中应用草袋子或棉被覆盖手推车。
9、砼浇筑前必须检查模板的稳定性,钢筋绑扎检查合格,达到设计要求后方可进行浇筑,浇筑砼过程中,木工、钢筋工要随时检查模板钢筋的质量,不得有变动。
审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









10、砼入模时不得产生离析现象,浇筑砼过程中要严格保证钢筋平直,位置和保护 层厚度的正确。
11、柱砼浇筑前要将柱根部及接槎部位清理干净,先浇筑1:1水泥砂浆50毫米厚 然后浇注砼,由于基础柱±0.00以下较高,故采取分段浇筑,在柱模测开下料口,装上斜溜槽分段浇注,每段高度不超过2米,且应连续浇注,不能间隔时间长。
12、砼振捣采用插入式振捣棒振捣,使用振捣棒要求采用垂直振捣和斜向振捣,振捣时"快插慢拔",当振动棒端部即将露出砼表面时,要快速拔出振动棒,拔出时不停转,以免造成空洞,振动器插点要排列均匀,可采用"行列式""交错式"按顺序移动不应混用,不得混乱振动和漏振,振动棒的作用半径为300-400毫米,每点振捣时间为20-30秒。
13、基础砼浇注、运输应搭设临时通道,操作人员严禁在模支撑和钢筋上行走,临时通道上满铺铁板,防止撒落的废料落入钢筋中。
14、砼振捣完毕后,拉毛并进行二次抹压,配备专业瓦工配合抹平找平找坡。挤压方法:初凝后终凝前用铁抹子抹压一遍。
15、施工缝的位置要留在结构剪力较小且便于施工的部位,要留垂直缝,可用临时模板挡牢,不得随浇筑坡度留置,接槎时,应先清理接槎处,用钢钎凿毛,清除杂物,浇素水泥浆接槎。
16、砼施工范围不宜过大,要力争完成一段,立即覆盖一段用保温材料,先铺设一层塑料布,再用草袋子珍珠岩盖好,防止砼裸露在负温空气中散失热量。对砼边棱凸角部位要增加保温厚度,柱采用塑料布包裹,草袋子围护,确保保温效果。
17、要做好温度测定:
(1)室外空气温度及周围环境温度为每天测四次。
(2)水骨料和砼出罐温度每工作班测四次。
(3)砼养护期间每天测四次。
(4)砼浇注时应按测温孔布置图留测温孔,孔内注入机油孔直径为10毫米,长度为300毫米,测温时,测温孔应用保温材料塞住。
(5)及时作好测温记录。
18、混凝土外观不得存在较大的蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷,砼必须振捣密实,不得漏振。对较小面积且数量不多的蜂窝或露石的砼表面用1:2水泥砂浆抹平。
19、按冬期施工留置砼强度检测试块,同条件每次取样不少于2组,标养1组。
20、质量标准:质量目标优良。
(1)轴线位移:15毫米。
(2)标高:±10毫米。
(3)截面尺寸:+8、-5。
(4)表面平整度:8毫米。
(5)柱轴线位移:8毫米。
21、安全要求:
(1)砼施工用的振捣电源应由电工负责接拆,电线应绝缘良好。
(2)运输马道应由架子工施工,搭设合理,跳板平直,不准用跳板与跳板之间探头连接,并应搭设回车马道,防止车子发生碰撞及堵塞。
(3)砼施工人员应戴安全帽,振捣人员要戴橡胶手套,胶皮靴以防触电。
(4)在砼运输中前后应保持一定车距,不准奔跑,到终点时,双手应扶住车把倒料,严禁双手脱反防止翻车伤人。
(5)要将振捣用电线架空,不能落在地上,以防触电,架高2.5米以上。
(6)夜间施工要有足够的照明,保证满足施工要求。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理