制冷管道安装

1  范围

本工艺标准适用于制冷系统中工作压力低于2MPa、温度在150~-20℃范围内、输送介质为制冷剂和润滑油的管道安装工程。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具

2.1.1  所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明成质量鉴定文件。

2.1.2  制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。

2.1.3  无缝钢管内外表面应无显著腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。

2.1.4  铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气池等缺陷。

2.1.5  施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳子、套筒扳手、梅花扳手、活板子、水平尺、铁锤、电气焊设备等。

2.1.6  测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、半导体测温计、形压力计等。

2.2  作业条件

2.2.1  设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。

2.2.2  建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。

2.2.3  施工准备工作完成,材料送至现场。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

预检

施工准备

管道等安装

系统吹污

系统气密性试验

系统抽真空

管道防腐

系统充制冷剂

检验

 

 

 

3.2  施工准备

3.2.1  认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。

3.2.2  按施工图所示管道位置、你高、测量放线、查找出支吊架预埋铁件。

3.2.3  制冷系统的阀门,安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。

3.2.4  制冷剂和润滑油系统的管子、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈的管子应将管口封闭,并保持内外壁干燥。

3.2.5  按照设计规定,预制加工支吊管架、须保温的管道、支架与管子接触处应用经防腐处理的土垫隔热。木垫厚度应与保温层厚度相同。支吊架型式间距见表4-36。

            制冷管道支吊架间距表    表4-36

管径

(mm)

×2.5

φ45

×2.5

φ57

×3.5

φ76×3.5

φ89×3.5

φ108×4

φ133×4

φ159

×4.5

φ219

×6

>φ377

×7

管道、吊架最大间距

(m)

 

1.0

 

 

1.5

 

 

2.0

 

 

2.5

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6.5

 

3.3  制冷系统管道、阀门、仪表安装。

3.3.1  管道安装:

3.3.1.1  制冷系统管道的坡度及坡向,如设计无明确规定应满足表4-37要求。

            制冷系统管道的坡度波向     表4-37

管  道  名  称

坡  度  方  向

坡 度

分油器至冷凝器相连接的排气管水平管段

坡向冷凝器

3~5/1000

冷凝器至贮液器的出液管的水平管段

坡向贮液器

3~5/1000

液体分配站至蒸发器 [排管] 的供液管水平管段

坡向蒸发器

1~3/1000

蒸发器 [排管] 至气体分配站的回气管水平管段

坡向蒸发器

1~3/1000

氟利昂压缩机吸气水平管排气管

坡向压缩机

坡向油分离器

4~5/1000

1~2/1000

氨压缩机吸气水平管排气管

坡向低压桶

坡向氨油分离器

≥3/1000

凝结水管的水平

坡向排水器

≥8/1000

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.3.1.2  制冷系统的液体管安装不应有局部向上凸起的弯曲现象,以免形成气囊。气体管不应有局部向下凹的弯曲现象。以免形成液囊。

3.3.1.3  从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出,从气体干管引出支管,应从干管上部或侧面接出。

3.3.1.4  管道成三通连接时,应将支管按制冷剂流向弯成弧形再行焊接(图4-37a),当支管与干管直径相同且管道内径小于50mm时,则需在干管的连接部位换上大一号管径的管段,再按以上规定进行焊接(图4-37b)。

3.3.1.5  不同管径的管子直线焊接时,应采用同心异径管(图 4-37c)。

3.3.1.6  紫铜管连接宜采用承插口焊接,或套管式焊接,承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向(图4-38)。

3.3.1.7  紫铜管切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等缺陷。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%。

3.3.1.8  紫铜管煨弯可用热弯或冷弯,椭圆率不应大于8%。

3.3.2  阀门安装:

3.3.2.1  阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求不得反装。

3.3.2.2  安装带手柄的手动截止阀,手柄不得向下。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。

3.3.2.3  热力膨胀阀的感温包,应装于蒸发器末端的回气管上,应接触良好,绑扎紧密,并用隔热材料密封包扎,其厚度与保温层相同。

3.3.2.4  安全阀安装前,应检查铅封情况和出厂合格证书,不得随意拆启。

3.3.2.5  安全阀与设备间若设关断阀门,在运转中必须处于全开位置,并予铅封。

3.3.3  仪表安装:

3.3.3.1  所有测量仪表按设计要求均采用专用产品,压力测量仪表须用标准压力表进行校正,温度测量仪表须用标准温度计校正并做好记录。

3.3.3.2  所有仪表应安装在光线良好,便于观察,不妨碍操作检修的地方。

3.3.3.3  压力继电器和温度继电器应装在不受震动的地方。

3.4  系统吹污、气密性试验及抽真空。

3.4.1  系统吹污:

3.4.1.1  整个制冷系统是一个密封面又清洁的系统,不得有任何杂物存在,必须采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的铁屑、焊渣、泥砂等杂物吹净。

3.4.1.2  吹污前应选择在系统的最低点设排污口。用压力0.5~0.6MPa的干燥空气进行吹扫;如系统较长,可采用几个排污口进行分段排污。

此项工作按次序连续反复地进行多次,当用白布检查吹出的气体无污垢时为合格。

3.4.2  系统气密性试验:

3.4.2.1  系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。

3.4.2.2  制冷剂为氨的系统,采用压缩空气进行试压。

制冷剂为氟利昂系统,采用瓶装压缩氮气进行试压。对于较大的制冷系统也可采用压缩空气,但须经干燥处理后再充入系统。

3.4.2.3  检漏方法:用肥皂水对系统所有焊口、阀门、法兰等连接部件进行仔细涂抹检漏。

3.4.2.4  在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格(温度影响除外)。

3.4.2.5  试压过程中如发现泄漏,检修时必须在泄压后进行,不得带压修补。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.4.2.6  系统气密性试验压力见表4-38。

             系统气密性试验压力  MPa (kgf/cm2)  表4-38

系统压力
制 冷 剂
活 塞 式 制 冷 剂离心式制冷剂
R717R22R12R11
低压系统
高压系统
1.176(12)
1.764(18)
0.98(10)
1.56(16)
0.196(2)
0.196(2)
  注:1、括号内为kgf/cm2
    2、低压系统:指节流阀起经蒸发器到压缩机吸入口的试验压力;
      高压系统:指自压缩机排出口起经冷凝器到节流阀止的试验压力。

3.4.3  系统抽真空试验

 在气密性试验合格后,采用真空泵将系统抽至剩余压力小于5.332kPa(40mm汞柱),保持24h。系统升压不应超过0.667kPa(5mm汞柱)。

3.5  系统充制冷剂:

3.5.1  制冷系统充灌制冷剂时,应将装有质量合格的制冷剂钢瓶在磅秤上称好重量,做好记录,用连接管与机组注液阀接通,利用系统内的真空度,使制冷剂注入系统。

3.5.2  当系统内的压力升至0.196~0.2.94MPa(2~3kgf/cm2)时,应对系统再次进行检漏。查明泄漏后应予以修复,再充灌制冷剂。

3.5.3  当系统压力与钢瓶压力相同时,即可起动压缩机,加快充入速度,直至符合系统需要的制冷剂重量。

3.6  管道防腐

3.6.1  管道防腐:

3.6.1.1  制冷管道、型钢、托吊架等金属制品必须做好除锈防腐处理,安装前可在现场集中进行。如采用手工除锈时,用钢针刷或砂布反复清刷,直至露出金属本色,再用棉丝擦净锈尘;

3.6.1.2  刷漆时,必须保持金属面干燥、洁净,漆膜附着良好,油漆厚度均匀、无遗漏。

3.6.1.3  制冷管道刷色调和漆,按设计规定。

3.6.2  制冷系统管道油漆的种类、遍数、颜色和标记等应符合设计要求。如设计无要求,制冷管道(有色金属管道除外)油漆可参照表4-39。

                 制冷剂管道油漆    表4-39

管 道 类 别
油漆类别
油漆遍数
颜色标记
低压系统保温层一沥青为粘结剂
保温层不以沥青为粘结剂
沥青漆
防锈底漆
2
2
蓝色
高压系统防锈底漆
色漆
2
2
红色

4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:观察检查和检查合格证或试验记录。

4.1.2  管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥、阀门必须按施工规范规定进行清洗。

检验方法:观察检查和检查清洗记录或安装记录。

4.1.3  管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4.1.4  接压缩机的吸、排汽管道必须单独设立支架。管道与设备连接时严禁强制对口。

检验方法:观察检查。

4.1.5  焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氨系统管道焊口检查还必须符合《工业管道工程施工及验收规范》 GBJ235—82的规定。

检验方法:放大镜观察检查,氨系统检查射线探伤报告。

4.1.6  管道系统的吹污、气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行。

检验方法:检查吹污试样或记录。

4.2  基本项目:

4.2.1  管道穿过墙或楼板时,应符合以下规定:

  设金属套管并固定牢靠,套管内无管道焊缝、法兰及螺纹接头;穿墙套管两端与墙面齐平;穿楼板套管下边与楼板齐平,上边高出楼板20mm;套管与管道四周间隙均匀,并用隔热不燃材料填塞紧密。

检验方法:观察和尺量检查。

4.2.2  支、吊、托架安装应符合以下规定:

  型式、位置、间距符合设计要求,与管道间的衬垫符合施工规范规定,与管道接触紧密;吊杆垂直,埋设平整、牢固,固定处与墙面齐平,砂浆饱满,不突出墙面。

检验方法:观察和尺量检查。

4.2.3  阀门安装应符合以下规定:

安装位置、方向正确,连接牢固紧密,操作灵活方便,排列整齐美观。

检验方法:观察和操作检查。

4.3  允许偏差项目:

管道安装及焊缝的允许偏差和检验方法应符合表4-40的规定。

5  成品保护

5.1  管道预制加工、防腐、安装、试压等工序应紧密衔接,如施工有间断,应及时将敞开的管口封闭,以免进入杂物堵塞管子。

5.2  吊装重物不得采用已安装好的管道做为吊点,也不得在管道上施放脚手板踩蹬。

5.3  安装用的管洞修补工作,必须在面层粉饰之前全部完成。粉饰工作结束后,墙、地面建筑成品不得碰坏。

5.4  粉饰工程期间,必要时应设专人监护已安装完的管道、阀部件、仪表等。防止其它施工工序插入时碰坏成品。

6  应注意的质量问题(表4-41)

                 应注意的质量问题    表4-41

序号
常产生质量问题
防 止 措 施
1 除锈不净,刷漆遗漏 操作人员按规程规范要求认真作业,加强自、互检,保证质量
2 阀门不严密 阀门安装前按设计规定做好检查、清洗、试压工作,施工班组要做好自、互检和验收记录
3 随意用气焊切割型钢、螺栓孔及管子等1、直径φ50mm以下的管子切断和φ40mm以下的管子同径三通开口,均不得用气焊割口,可用砂轮锯或手锯割口
2、支、吊架钢结构上的螺栓孔φ≤13mm的不允许用气焊割孔。可用电钻打孔
3、支、吊架金属材料均用砂轮锯或手锯断口
4 法兰接口渗漏1、严格工艺安装时注意平眼,如(水平管道最上面两眼须是水平状,垂直管道靠近墙两眼须与墙平行)
2、螺栓均匀用力拧紧
5 法兰焊口渗漏 焊缝外型尺寸符合要求,对口选择适中,正确选择电流及焊条,严格焊接工艺

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









7  质量记录

7.1  阀门试验记录表。

7.2  制冷管道压力试验记录。

7.3  管道系统吹洗(脱脂)记录。

7.4  制冷系统气密性试验记录。

7.5  冷冻机组试车记录。

7.6  设备安装工程单机试运转记录。

7.7  暖卫通风空调工程设备系统运转试验记录。

7.8  制冷管道安装质量检验评定表。

7.9  预检工程检查记录单。

7.10  自检、互检记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理