本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

通风管道及部件制作工程

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









一、 施工准备

(一)  作业条件

1、 集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。

2、 作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并有消防器材。

3、 风管制作应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。

(二)  施工器具:

龙门剪板机、电冲剪、手用电动剪倒角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉铆枪、台钻、手电钻、冲孔机、插条法兰机、螺旋卷管机、电、气焊设备、空气压缩机油漆喷枪等设备及不锈钢板尺、钢直尺、角尺量角器、圆规、洋冲、铁锤、木锤、拍板、各类胎具、料桶、刷子等小型工具。

(三)  材料要求

1、 能适用的板材、管材等主要材料应有出厂质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)。

2、 非金属材料及填充料等应符合设计要求,有齐全的质量证明文件。

二、 质量要求

1、 金属风管及配件制作。质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1











检查项目
允许偏差或允许值




1材料种类、性能及厚度第4.2.1条
2防火风管材料及密封垫料第4.2.3条
3风管强度及严密性、工艺性检测第4.2.5条
4风管的连接第4.2.6条
5风管的加固第4.2.10条
6矩形弯管制作及导流片第4.2.12条
7净化空调风管第4.2.13条



1圆形弯管制作第4.3.1-1条
2风管外观质量和外形尺寸第4.3.1-2.3条
3焊接风管第4.3.1-4条
4法兰风管制作第4.3.2条
5铝板或不锈钢板风管第4.3.2-4条
6无法兰圆形风管制作第4.3.3条
7
无法兰矩形风管制作
第4.3.3条
8风管的加固第4.3.4条
9净化空调风管第4.3.11条
2、 非金属与复合材料风管及配件制作。质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB30243-2002)的规定。


检查项目
允许偏差或允许值



1材料种类、性能及厚度
第4.2.2条
2符合材料风管的材料第4.2.4条
3风管强度及严密性、工艺性检测第4.2.5条
4风管的连接第4.2.7条
5复合材料风管法兰连接第4.2.8条
6砖、混凝土风道的变形缝第4.2.9条
7风管的加固第4.2.11条
8矩形弯管制作及导流片第4.2.12条
9净化空调风管第4.2.13条



1风管制作第4.3.1条
2硬聚氯乙烯风管第4.3.5条
3有机玻璃钢风管第4.3.6条
4无机玻璃钢风管第4.3.7条
5砖、混凝土风管第4.3.8条
6双面铝箔绝热板风管第4.3.9条
7铝箔玻璃纤维风管第4.3.10条
8净化空调风管第4.3.11条

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3、 风管部件及消声器制作。质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。
       表
6-16


检查项目允许偏差或允许值



1一般风阀
第5.2.1条
2电动气动风阀第5.2.2条
3防火阀、排烟阀(口)第5.2.3条
4防爆风阀第5.2.4条
5净化空调系统风阀第5.2.5条
6特殊风阀第5.2.6条
7防排烟柔性短管第5.2.7条
8消防弯管、消声器第5.2.8条



1调节风阀第5.3.1条
2止回风阀第5.3.2条
3插板风阀第5.3.3条
4三通调节风阀第5.3.4条
5风量平衡阀第5.3.5条
6风罩
第5.3.6条
7风帽第5.3.7条
8短形弯管导流叶片第5.3.8条
9柔性短管第5.3.9条
10消声器第5.3.10条
11检查门第5.3.11条
12风口验收第5.3.12条

三、 工艺流程

1、 金属风管制作。

Base64 encoded image

2、 非金属、复合材料风管制作。

3、 风管部件及消声器制作。
Base64 encoded image

四、(一)风管制作

1、 画线要据风管的不同尺寸形状和规格分别进行,同时对同一段凤管要完整进行,防止画线错孔和下料的多少有误。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2、 板材剪切依据画线的阶段不同,分别进行,同时必须进行下料的复核,以免有误。按画线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。

3、 剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板机上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。

4、板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。倒角形状如图6-10:5、金属薄钢板制作的风管用咬口连按、铆钉连接、焊接等不同方法。不同板材咬口或焊接界限如表6-17规定。

                表6-17 金属风管的咬接或焊接界限

板厚

材质

钢板(不包括镀锌钢板)

不锈钢板

铝板

δ≤1.0

咬接

咬接

咬接

1.0≤δ≤1.2

咬接

焊接

(氯弧焊及电焊)

咬接

1.2≥δ≤1.5

 

焊接

(气焊或氯弧焊)

δ>1.5

焊接(电焊)

6、 咬口宽度和留量根据板材厚度而定,应符合表6-18的规定。

                  表6-18 咬口宽度(mm

钢板厚度

平咬口宽

角咬口宽

0.7以下

6~8

6~7

0.7~0.82

8~10

7~8

0.9~1.2

10~12

9~10

7、 焊接时必须焊缝均匀,无裂纹及加渣现象;铆钉连接时,铆钉中心先垂直于板面,头把板材压紧,使板缝密合并排列整齐、均匀。板材之间铆接,一般中间可不加垫料,设计规定时,遵循设计。

8、 咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上扶稳板料。

9、 咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线,操作时,使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。

10、 折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









11、 制作圆风管时,将咬口两端柏成圆弧状放在卷圆机上卷圆。按风管直径规格适当调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。

12、 折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。操作时用力均匀,不宜过重。单、双口确实咬合,无胀裂和半咬口现象。

13、 法兰加工:

(1) 矩形法兰加工:

① 方法兰由四根角钢组焊而成.画线下料时考虑无齿锯片切去的角钢料,通常多划角钢的1.5倍厚度的长度,画线完毕用无齿锯切割,折方时组焊成的成品法兰内径不至于小于风管外径。

② 下料调直后组对,放在焊接平台焊接。并应采取防止变形措施,孔距不应大于50mm采用8501阻燃密封胶条做垫料时螺栓孔距适当放大,不得大于300mm。

③ 放在台钻或摇臂钻上,用钻模钻孔。

④ 法兰整形和修整焊缝、除去打孔毛刺等。

(2) 圆法兰加工:

① 先将整根的角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径,调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。

② 将卷好的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。

③ 对调整好的法兰进行焊接、打孔。

(3) 无法兰加工:

① 无法兰连接风管的接口应采用机械加工,尺寸应正确,形状应规则,接口处严密。无法兰矩形风管接口处的四角应有固定措施。

② 在风管内铆法兰腰箍冲眼时,管外配合人员面部要避开冲孔。

14、 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在l250mm以上时应采取加固措施边长小于或等于800mm的风管宜采用楞筋、楞线的方法加固。中、高压风管的管段长度大于1250mm时,应采取加固框的形式加固。高压风管的单咬口缝应有加强措施。风管的板材厚度大于或等于2mm时,加固措施的范围可适当放宽。

风管的加固形式见图6-11:

15、 风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时风管壁厚小于或等于1.5mm,可采用翻边连接,与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见下表:

            表6-19 圆、矩形风管法兰铆钉规格及铆钉尺寸
类型 风管 铆钉 铆钉规格
方法兰 120~630 φ4.5 φ4×8
800~2000 φ5.5 φ5×10
圆法兰 200~500 φ4.5 φ4×8
530~2000 φ5.5 φ5×10
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









风管壁厚大于1.5mm,可采用翻边点焊和沿风管管口周围满焊,点焊时法兰与管壁外表面贴合;满焊时法兰应伸出风管管口4~5mm,为防止变形,可采用图6-12的方法。图中表示常用的几种焊接顺序,大箭头指示总的焊接方向,小箭头表示局部分段的焊接方向,数宇表示焊接先后的顺序。这样,可以使焊件比较均匀的受热和冷却,从而减少变形。

16、 风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管段留出10mm翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳,用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。

17、 翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

18、 风管与小部件(嘴子、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使用锡焊,熔锡时锡液不允许着水防止飞溅伤人,盐酸要妥善保管。

19、 风管喷漆防腐不应在低温(低于+5它)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行,喷漆时应使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。普通钢板在压口时必须先喷一道防锈漆,保证咬缝内不易生锈。

20、 薄钢板防腐油漆,依据设计执行。

21、 风管成品检验后,应按图中立干管、支管系统的顺序写出连接号码及工程简名,合理堆放码好。等待运输出厂。

五、 成品保护

1、 要保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,叠放整齐。

2、 不锈钢板、铝板要立靠在木架上,不要平迭,以免拖动时刮伤表面,下料时应使用不产

生划痕的画线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子,不得使用铁锤,以免落锤点产生锈斑。

3、 法兰用料应分类码放,露天应采取防雨、雪措施,减少生锈现象。

4、 风管成品应码放在平整无积水、宽敞的场地,码放时应按系统编号,整齐、合理、便于装运。

5、 风管搬运装卸应轻拿轻放,防止损坏成品。

六、 应注意的质量问题

               表6-20 质量通病和防治方法

序号 质量通病 防治办法
1 铆钉脱落 按工艺正确操作
铆后检查
使用合适的螺钉
2 风管法兰连接不方  用方尺找正使法兰与直管梭垂直,管口四边翻边适量
3 法兰翻边四角漏风 管片压口前要倒角
咬口重叠处翻边时铲平
四角不应出现豁口
4 管件连接孔洞 出现孔洞用焊锡或密封胶封堵
5  风管大边上下有不同冲度下沉,两侧小边稍向外凸出有明显变形  按规范选用钢板厚度,咬口形式的采用应根据系统功能按规范进行加工
6 矩形风管扭曲、翘角  正确下料板料,咬口尺寸必须正确,保证咬口宽度一致
7 矩形弯头、圆形弯头角度不准确 正确展开下料
8 圆形风管不同心圆形三通角不准,咬口不严 正确展开下料

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理