屋面找平层施工



1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材屋面基层找平层施工。

2 施工准备

2.1  材料及要求:

2.1.1  用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2.1.2  水泥砂浆:

2.1.2.1  水泥∶不低于325号的普通硅酸盐水泥。

2.1.2.2  砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

2.1.3  沥青砂浆:

2.1.3.1  沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。

2.1.3.2  砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质。

2.1.3.3  粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

2.2  主要机具:

2.2.1  机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。

2.2.2  工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

2.3  作业条件:

2.3.1  找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3.2  各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。

2.3.3  根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。

2.3.4  施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

基层清理

管根封堵

标高坡度弹线

洒水湿润

 

施工找平层 (水泥砂浆及沥青砂找平层)

养护

验收

 

3.2  基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

3.3  管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

3.4  抹水泥砂浆找平层:

3.4.1  洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

3.4.2  贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。

3.4.3  铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。

3.4.4  养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

3.5  沥青砂浆找平层:

3.5.1  喷刷冷底子油:基层清理干净,喷涂两道均匀的冷底子油,作为沥青砂浆找平层的结合层。

3.5.2  配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,预热至120~140℃;中砂和粉料拌合均匀,加入预热熔化的沥青拌合,并继续加热至要求温度,但不应使升温过高,防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度要求见表10-2。

          沥青砂浆施工的温度要求   表10-2

室外温度

沥青砂温度 (℃)

(℃)

拌 制

开始滚压

滚压完毕

+5℃以上

140~170

90~100

60

+5℃~-10℃

160~180

110~130

40

3.5.3  沥青砂浆铺设:

3.5.3.1  铺找平、找坡饼,间距1~1.5m;

3.5.3.2  沥青砂浆铺设,按找平、找坡线拉线铺饼后,铺装沥青砂浆,用长把刮板刮平,经火辊滚压,边角处可用烙铁烫平,压实达到表面平整、密实、无蜂窝、看不出压痕为好。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

4.1.2  屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;

4.1.3  水泥、沥青应有出厂合格证,或试验资料。

4.2  基本项目:

4.2.1  水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

4.2.2  沥青砂浆应拌合均匀,沥青砂浆找平层应铺密实,无蜂窝等缺陷。

4.2.3 找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。

4.2.4  找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。

4.3  允许偏差项目,见表10-3。

       屋面找平层允许偏差 表10-3

项次

项 目

允许偏差 (mm)

检  查  方  法

1

表面平整

5

用2m靠尺和楔形塞尺检查

5  成品保护

5.1  抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。

5.2  找平层施工完毕,末达到一定强度时不得上人踩踏。

5.3  雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。

6  应注意的质量问题

6.1  找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

6.2  找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

6.3  倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1  材质及试验资料。

7.2  质量检验评定资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理