登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

11020102_商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气管道安装检验批质量验收记录

来自湖南省《湖南省建筑工程施工质量验收规范分项工程检验批样表汇编》(2015版),点击进入

商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气管道安装检验批
质量验收记录
11020102
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)工程名称
燃气室内/室内燃气管道安装分项工程名称室内燃气管道安装
施工单位项目负责人检验批容量
分包单位分包单位项目
负责人
检验批部位
施工依据验收依据《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009



验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录检查结果
1引入管的检验应符合本规范第4.2节的相关要求,引入管阀门至室外配气支管之间的管道试验应符合国家现行标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33的有关规定。第7.2.1条/
2管道组成件使用的材质、规格和型号应符合设计要求。燃气管道的检验应符合本规范第4.3节的相关要求。第7.2.2条/
3地下室、半地下室和地上密闭房间室内燃气钢管的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量应达到现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测》GB/T 12605中的Ⅲ级。第7.2.3条/
4商业用燃气锅炉和冷热水机组室内燃气管道末端的放散管应按设计文件要求安装,放散管尚应设手动快速切断阀。第7.2.4条/




1引入管安装应符合规范相关要求。第7.2.5条/
2室内燃气管道安装同本规范第4.1节和第4.3节的相关要求。第7.2.6条/
施工单位
检查结果
专业工长(施工员):
项目专业质量检查员:
年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业负责人)
年 月 日
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多