登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

物料提升机安装自检表GDAQ209010805

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

物料提升机安装自检表
GDAQ209010805
工程名称
工程地址
使用单位
安装单位
产权单位
制造单位(许可证号:)
型号规格传动形式SC型SS型SH型
SS型驱动
形式
曳引驱动卷扬驱动制造编号
备案编号出厂日期
告知受理号设备自编号
安装部位
性能参数 额定载重量:kg;额定提升速度:m/min
最大提升高度:m;最大独立高度:m;
架体顶端自由高度:m
设备状态 架体架设高度: m
检查依据 1.《建筑物料提升机安装检验评定规程》
2.《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88—2010
3.《施工升降机》GB/T 10054—2005
4.《施工升降机安全规程》GB 10055—2007
5.《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1—2010
6.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—2001
7.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—99
8.《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160—2008
9.《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)
检查情况
汇 总
检查项目共计95项:
1.保证项目共33项,其中第 项不合格,共项不合格;
2.一般项目共62项,其中第 项不合格,共项不合格
检查结论
自检人员
(安装单位专业技术人员)
安装
单位
(签名)(公章)
年 月 日年 月 日
备 注 保证项目(序号带“★”的项目)全部合格,一般项目中不合格项目数不超过5项,此设备自检
结论方为“合格”
物料提升机安装自检表(续表一)
GDAQ209010805-1
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★11.1
结构
1.1.1
主要受力
构件
提升机的架体、传动系统、吊笼立柱、上下承载梁
和附墙架等主要受力构件不得有明显变形、可见裂
纹、开焊和严重锈蚀、磨损等缺陷
★21.1.2
吊笼安全
提升机吊笼的前、后两个方向均应装设安全门,安
全门应定型化、工具化
31.1.3
吊笼侧面
围护
吊笼门及两侧立面应采用网板结构,孔径应小于
25mm。侧面围护高度不应小于1.5m
41.1.4
防护顶棚
提升机的吊笼顶部应设置防护棚,防护顶棚应采用
坚实的材料,在任意0.01㎡面积上作用1.5kN的力
时,不应产生永久变形
51.1.5
吊笼底板
吊笼底应防滑、排水,且无破损等缺陷
61.1.6
自升平台
安装高度超过30m的提升机应具有自升降安拆功能,
应装设自升平台。平台四周应设置防护栏杆,上栏
杆高度应为1.0~1.2m,下栏杆高度为0.5~0.6m,
挡脚板高度不应小于180mm
71.1.7
导轨
提升机的导轨架不应兼作导轨
对重导轨不得采用链条或钢丝绳等柔性物体
81.1.8
导向装置
导向装置应齐全、可靠,吊笼、自升平台应采用滚
轮导靴,对重可采用滚轮导靴或滑动导靴
91.1.9
钢丝绳防脱装置
滑轮、卷筒或曳引轮应装设钢丝绳防脱装置,该装
置与滑轮、卷筒或曳引轮外缘的间隙不应大于钢丝
绳直径的20%,且不大于3mm
卷筒两侧边超出最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝
绳直径的两倍
101.2
信息
标志
与信

1.2.1
产品标牌
应在提升机底部易于观察的位置设置产品标牌,标
牌内容应至少包括:产品名称和型号规格;主要性
能参数;出厂编号;制造商名称;产品制造日期
111.2.2
限载标志
应在吊笼的明显部位设置限载标志、禁乘标志
121.2.3
操作标识
在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向,
指示信息应易于识别且清晰可见
131.2.4
对重标志
对重应根据有关规定的要求涂成警告色。对重上应
标明其质量
物料提升机安装自检表(续表二)
GDAQ209010805-2
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
141.3
电气
控制
操纵
及保
1.3.1
电气设备防护
电气设备应设有防护措施,能防止外界如雨、雪、
泥浆、灰尘等造成的危害
151.3.2
操纵装置
提升机宜设有操纵台。当采用便携式控制装置时,
其控制线路电压不应大于36V,便携式控制装置应
密封、绝缘,其引线长度不应大于5m
安装高度超过30m的提升机应装设操纵台,吊笼应
有自动停层功能,停层后吊笼底板与停层平台的垂
直高度偏差不应超过30mm
★161.3.3
控制开关
提升机的控制开关严禁采用倒顺开关
171.3.4
电气联锁
控制吊笼上、下运行的接触器应电气联锁
181.3.5
电气保护
提升机的总电源应设置短路保护、漏电保护、断相
及错相保护装置
电动机的主回路应设置失压、过电流保护装置
191.3.6
接地故障保护
当接地出现故障时,主控制电路和其它控制电路中
的断路器应自动切断
201.4
传动
系统
1.4.1
密封性能
提升机的传动系统不应存有漏油现象
211.4.2
传动系统防护
传动系统及其防护措施应便于维修检查,有关零部
件应防止雨、雪、泥浆、灰尘等有害物质侵入
★221.4.3
卷扬机
限用
提升机严禁使用摩擦式卷扬机
231.4.4
对重限用
提升机采用卷扬驱动时,应无对重
吊笼不允许当作对重使用
241.4.5
制动器
设置
传动系统应设有常闭式制动器,不允许采用带式制
动器
251.4.6
传动系统自锁功能
自升平台的传动系统应具有自锁功能
物料提升机安装自检表(续表三)
GDAQ209010805-3
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
262.1
作业
环境
2.1.1
防护围栏
在提升机的吊笼和对重的升降通道周围应设置地面
防护围栏,防护围栏的高度应≥1.5m
卷扬机或曳引机应设置防护围栏和防雨棚
★272.1.2
围栏门
提升机地面进料口处应装设围栏门,门上应设有电
气安全开关,且动作灵敏、可靠
282.1.3
进料口防护棚
提升机地面进料口上方应设置防护棚。防护棚宽度
应大于架体宽度,防护棚长度不应小于3m。防护棚
顶部应采用坚实的材料,在任意0.01㎡面积上作用
1.5kN的力时,不应产生永久变形
292.1.4
操作机房
提升机应设置操作机房,操作机房应定型化、装配
式,且应具有防雨功能。操作机房应有足够的操作
空间,其顶部应采用坚实的材料,在任意0.01㎡面
积上作用1.5kN的力时,不应产生永久变形
302.1.5
运动部件安全距离
提升机运动部件与除停层平台以外的建筑物和固定
施工设备之间的距离不应小于0.2m
312.1.6
停层标志
提升机各停层处应设置安全警示标志及楼层标志
★322.1.7
与输电线安全距离
提升机任何部
件与外电架空
线路的边线之
间的距离应符
合右表规定,
否则必须采取
安全防护措施
线路电压 (kV)安全距离 (m)
<1≥4
1~10≥6
35~110≥8
154~220≥10
330~550≥15
332.2
基础
2.2.1
基础方案
使用单位应根据原制造商提供的载荷参数设计制造
混凝土基础。混凝土基础应由专业工程师设计,并
形成完整的方案
★342.2.2
基础强度
提升机基础的混凝土强度等级应不低于C20,且符
合制造商或设计方案的要求
352.2.3
基础制作
实际制作的混凝土基础应与设计方案或使用说明书
的规定一致
基础表面平整度偏差应不大于10mm
基础周围应有排水设施,保证基础不积水
物料提升机安装自检表(续表四)
GDAQ209010805-4
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
362.2
基础
2.2.4
底架连接
固定
提升机底架与基础之间的连接固定应符合设计方案
或使用说明书的要求,且不得使用膨胀螺栓或采用
预埋钢筋然后将之与底架焊接的连接固定方式
372.3
结构件安装与连接
2.3.1
垂直度
偏差
提升机架体轴心线对水平基准面的垂直度偏差不应
大于架体高度的1.5‰
382.3.2
导轨阶差
提升机架体安装时导轨结合面对接应平直,错位形
成的阶差应满足:
吊笼导轨不大于1.5mm;
对重导轨、防坠器导轨不大于0.5mm
★392.3.3
销轴连接
提升机结构件安装连接采用销轴时,其规格及数量
应符合使用说明书或设计的要求。销轴不得有缺
件、可见裂纹、严重磨损等缺陷,其轴向定位装置
应规范、可靠
★402.3.4
螺栓连接
主要结构件安装连接采用螺栓时,螺栓直径不应小
于M12,强度等级不应低于8.8级,并有相应的性能
等级标志。所用高强度螺栓的型号、规格及数量应
符合使用说明书的要求,且无缺件、损坏等缺陷。
应用双螺母或采取其他能防止螺母松动的有效措
施,并用扭矩扳手或专用扳手按装配技术要求拧
紧,螺杆螺纹部分应露出1~3扣
412.3.5
架体开口
加强措施
井架式提升机的架体,在与各停层通道或停层平台
相连接的开口处应采取加强措施,且与任一层通道
或停层平台相连接的开口不得超过一处
422.3.6
架体外侧
防护
提升机架体外侧应用立网进行封闭防护,且不得影
响作业人员视线
★432.3.7
架体安装
高度
提升机架体的实际安装高度超过设计的最大独立高
度时,必须安装附墙架
提升机架体的实际安装高度不得超过设计规定的最
大高度
★442.3.8
附墙架
制作
应采用制造商提供的标准附墙架
当标准附墙架结构尺寸不能满足要求时,可经设计
计算采用非标附墙架。非标附墙架的材质应与架体
相一致,设计计算结果应经专业制造商认可
物料提升机安装自检表(续表五)
GDAQ209010805-5
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★452.3
结构
件安
装与
连接
2.3.9
附墙架
安装连接
附墙架的结构形式应符合使用说明书、设计方案或
JGJ88的规定。附墙架与架体及建筑物之间,均应
采用刚性连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手
架上。各连接件如螺栓、销轴等必须齐全,不应缺
件或松动。附墙架与架体间严禁采用焊接连接;附
墙架与建筑物之间不应采用膨胀螺栓连接;与附墙
架相连接的附着物不应有裂纹或损坏
★462.3.10
附着尺寸
参数
提升机架体顶部自由端高度、最低附着点高度、两
相邻附着点间的距离、附着距离均应符合使用说明
书的规定,否则必须提供经专业制造商认可的专项
方案
472.3.11
附墙架倾
斜角
附墙架撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8°
★482.3.12
摇臂把杆
提升机禁止装设摇臂把杆
★492.4
缆风绳与地锚
2.4.1
缆风绳
选用
提升机架体安装高度大于或等于30m时,严禁使用
缆风绳
当架体安装高度小于30m,安装条件受到限制无法
装设附墙架时,应采用钢丝绳作缆风绳稳固架体,
钢丝绳直径不应小于9.3mm
502.4.2
缆风绳
设置
架体安装高度不超过20m时,缆风绳不应少于1组;
架体安装高度在21~30m时,缆风绳不应少于2组;
每一组缆风绳不应少于4根
缆风绳与架体的连接点应在同一水平高度,且应对
称设置;缆风绳与架体的连接处应采取防止缆风
绳受剪破坏的措施
龙门架式提升机的缆风绳宜设在架体顶部,若中
间设置缆风绳时,应采取增加导轨架刚度的措施
缆风绳与水平面的夹角应在45°~60°之间,并应
采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚连接。缆
风绳下端不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上
512.4.3
地锚
缆风绳的地锚应根据提升机的安装高度及土质情
况,经设计、计算确定
架体安装高度不超过30m时,可采用桩式地锚,并
应符合下列要求:采用钢管时,规格不小于Ф48mm
×3.5mm;采用角钢时,规格不小于75mm×6mm,且
数量不少于2根;并排设置,间距不小于0.5m,打
入深度不小于1.7m;顶部应设有防止缆风绳滑脱
的装置
物料提升机安装自检表(续表六)
GDAQ209010805-6
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★522.5
停层
吊笼
及对

2.5.1
层门设置
各停层处应设置常闭的层门,层门应不能向吊笼运
行通道一侧开启,且不应突出到吊笼的升降通道上
层门必须装设与吊笼电气或机械联锁的装置,且动
作灵敏、可靠
532.5.2
层门尺寸
层门宽度与吊笼门宽度之差不应大于200mm
全高度层门的安装高度不应小于1.8m,层门下部与
停层平台上表面的垂直距离不应大于50mm
高度降低的层门,其安装高度不应小于1.1m,层门
下部与停层平台上表面的垂直距离不应大于35mm
542.5.3
层门强度
层门应定型化、工具化,在任意500mm²的面积上作用300N的力,或在边框任意一点作用1kN的力时,层门不应产生永久变形
552.5.4
层门安
装距离
全高度层门与停层平台外边缘的水平距离应
≤200mm;与关闭的吊笼门的水平距离应≤200mm
对高度降低的层门,其与正常工作的吊笼运动部件
的安全距离应≥0.85m;如果额定提升速度不大于
0.7m/s时,此安全距离应≥0.5m
562.5.5
吊笼门与平台间距
装载和卸载时,吊笼门与停层平台边缘的水平距离
不应≤50mm
572.5.6
翻斗出料
垂直输送混凝土和砂浆时,翻斗出料口应灵活可
靠,保证自动卸料
★582.5.7
停层平台搭设
停层平台应独立搭设,不得支承在提升机架体上,
不得向架体倾斜。停层平台或通道的脚手板铺设
应严密、牢固
592.5.8
停层平台侧边防护
停层平台或通道两侧边应设置护栏和踢脚板,护
栏高度应≥1.1m,中间应设横栏杆,踢脚板高度
应≥180mm,且应自上而下加挂安全立网或满扎竹
602.5.9
对重防护
当对重使用填充物或金属块时,应采取固定措施
防止其窜动;当使用散粒物料作对重时应采用对
重箱,对重箱应防水,保证重量准确、稳定
★612.6
机构
及零
部件
2.6.1
钢丝绳
数量
采用卷扬驱动的提升机,提升吊笼的钢丝绳不得
少于2根,且相互独立
采用曳引驱动的提升机,悬挂吊笼和对重的钢丝
绳不得少于2根,且相互独立
622.6.2
钢丝绳型号规格
钢丝绳的型号规格应符合设计要求和标准规范的
规定,并有产品检验合格证
钢丝绳直径不应小于9mm
物料提升机安装自检表(续表七)
GDAQ209010805-7
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
632.6
机构
及零
部件
2.6.3
钢丝绳端部固定
采用楔块、楔套连接时,楔套应用钢材制造。楔套
不应有裂纹,楔块不应松动,紧固件齐全
采用压板固定时,压板数量不应少于2个,钢丝绳
尾端的固定装置应有防松或自紧的性能
采用金属压制接头固定时,接头不应有裂纹
当钢丝绳的末
端采用绳夹固
定时,绳夹数
量应符合右表
规定,绳夹夹
座应在钢丝绳
长头一边,绳
夹的间距不应
小于钢丝绳直
径的6倍。
钢丝绳公称直径(mm)钢丝绳夹最少数
量(个)
≤193
19~324
32~385
38~446
44~607
642.6.4
张力平衡
装置
至少在悬挂钢丝绳的一端应设有一个调节装置用来
平衡各绳的张力
★652.6.5
钢丝绳排
列及安全
圈数
钢丝绳在卷筒上应排列整齐
当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不
应少于3圈
662.6.6
钢丝绳
使用
提升钢丝绳应设防护槽,槽内设滚动托架,且应采用
钢板网将槽口封盖,钢丝绳不得拖地或浸泡在水中
★672.6.7
钢丝绳缺陷
钢丝绳不得编织接长,且不应存有下列缺陷:
(1)绳股断裂;(2)扭结;(3)压扁;(4)弯折;
(5)波浪形变形;(6)笼状畸变;(7)绳股挤出;
(8)钢丝挤出;(9)绳径局部增大;(10)绳径减
小,钢丝绳直径相对于公称直径减小达7%或更多
时;(11)外部腐蚀;(12)内部腐蚀;(13)热力作
用损坏;(14)严重断丝,绳端断丝,断丝局部聚集
682.6.8
提升机构
安装固定
卷扬机或曳引机应采用地脚螺栓与基础固定牢固;
当采用地锚固定时,其前端应设置固定止挡
692.6.9
卷筒缺陷
卷筒不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)卷筒壁厚过度磨损
702.6.10
曳引轮缺陷
曳引机应工作正常。曳引轮轮槽不应有严重不均匀
磨损,磨损不应改变槽形,钢丝绳与槽底不应接触
物料提升机安装自检表(续表八)
GDAQ209010805-8
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
712.6
机构
及零
部件
2.6.11
滑轮连接
滑轮与吊笼或架体之间应采用刚性连接,严禁采用
钢丝绳、铅丝等柔性连接或使用开口拉板式滑轮
722.6.12
滑轮缺陷
滑轮应转动良好,不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)绳槽壁厚过度磨损;
(4)滑轮槽底过度磨损
★732.6.13
制动器
缺陷
制动器不应存有下列缺陷:
(1)可见裂纹;(2)制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度
的50%;(3)制动轮表面凹凸不平度达1.5mm;(4)
制动弹簧塑性变形量达到其工作变形量的10%以上;(5) 缺件;(6)制动器的助推器漏油;(7)液压制动器漏油。
742.7.1
供电系统
提升机供电应采用TN-S接零保护系统,供电线路的
零线应与提升机的接地线严格分开
752.7.2
开关箱
提升机应设置专用开关箱,开关箱应设在操作机房
附近便于操作的位置。严禁用同一个开关箱直接控
制2台或2台以上用电设备(含插座)
762.7.3
配电开关
提升机的专用开关箱内应装设隔离开关、断路器或
熔断器,以及剩余电流动作保护器,且动作正常、
可靠
772.7.4
电缆敷设
提升机供电电缆应采用五芯电缆,所有电缆和电线
的敷设应平直、整齐,固定可靠,并能防止机械损伤
★782.7.5
绝缘电阻
提升机电气设备的对地绝缘电阻应≥0.5 MΩ
电气线路的对地绝缘电阻应≥1.0 MΩ
★792.7.6
接地保护
提升机金属结构和电气设备的金属外壳、导线的金
属保护管等均应可靠接地,接地电阻应≤10Ω
802.7.7
工作照明
提升机装设工作照明时,工作照明的开关应与主电
源开关相互独立,且设有明显标志,当主电源被切断
时,工作照明不应断电
812.7.8
层站标
志灯
利用建筑物内井道做架体时,各停层处的层门应与
司机操作处装设的层站标志灯进行联锁。阴暗处
应装设照明
★823.1
安全
装置
及其
性能
3.1.1
吊笼防坠安全装置
提升机吊笼宜装设兼有防坠、限速双重功能的防坠
安全装置。当吊笼未装设兼有防坠、限速双重功能
的防坠安全装置时,必须装有断绳保护装置,当吊笼
提升速度大于0.85m/s时,该装置应是非瞬时式的。
防坠安全装置应能制停带有额定载重量的吊笼,且
不造成结构损坏
★83
3.1.2
停层防坠落装置
对于仅装有断绳保护装置的提升机,吊笼还应装有
停层防坠落装置,该装置应为刚性机构,在吊笼到
达工作面后人员进入吊笼之前起作用,使吊笼固定
在导轨架上
物料提升机安装自检表(续表九)
GDAQ209010805-9
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★843.1
安全
装置
及其
性能
3.1.3
对重防坠
安全装置
提升机的对重下方不应有施工空间或通道,否则对
重应设置兼有防坠、限速双重功能的防坠安全装置
★853.1.4
自升平台
安全装置
自升平台应采用渐进式防坠安全器。防坠安全器只
能在有效的标定期限内使用,其有效标定期限不应
超过1年。防坠安全器的使用寿命不得超过5年
自升平台应设有刚性的停靠装置
863.1.5
防脱轨保护装置
吊笼、对重、自升平台均应装设除导轮或滑靴外的
防脱轨保护装置
873.1.6
缓冲器
提升机应装设吊笼和对重用的缓冲器,缓冲器应能
承受吊笼及对重下降时相应冲击载荷
★883.1.7
上限位
开关
提升机必须装设上限位开关,上极限开关应安装在
吊笼允许提升的最高工作位置。当吊笼上升到限定
位置时,触发限位开关,吊笼被制停,上部越程距
离应不小于3m
893.1.8
下限位
开关
提升机应装设下限位开关,其安装位置应满足在吊
笼碰到缓冲器之前限位开关能够动作。当吊笼下降
至限定位置时,触发限位开关,吊笼被制停
★903.1.9
超载保护
提升机应装设超载保护装置,当荷载达到额定载重
量的90%时,应发出警示信号;当荷载达到额定载
重量的110%时,应切断上升主电路电源
★913.1.10
紧急断电开关
在提升机的操纵台(含便携式控制装置)上便于司机
操作的位置应装设非自动复位型的紧急断电开关,
且动作灵敏、可靠
★923.1.11
视频对讲
系统
提升机必须设置闭路电视系统,利用该装置,司机
应能清楚看到吊笼内和吊笼旁层门处的情况
提升机必须设置闭路双向通讯对讲系统,通过该装
置,司机应能听到每一层站的联系,并能向每一层
站讲话
★934.1
整机
性能
4.1.1
空载试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
机构应运行平稳、准确,起、制动正常,无异常声
响,不得有振颤、冲击等现象,在全行程范围内运
行无任何障碍。
★944.1.2
额定载荷
试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
机构应运行平稳、准确,起、制动正常,无异常声
响,不得有振颤、冲击等现象
954.1.3
曳引试验
对采用曳引驱动的提升机,其平衡系数应在0.4~
0.5之间
当吊笼或对重停在被其重量压缩的缓冲器上时,提
升钢丝绳不应松驰。对重完全压在缓冲器上时,空
载吊笼应不能被提升

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理