登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

施工升降机安装自检表GDAQ209010801

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

施工升降机安装自检表
GDAQ209010801
工 程 名 称
工 程 地 址
使 用 单 位
安 装 单 位
产 权 单 位
制 造 单 位(许可证号:)
型 号 规 格传动形式SC型SS型SH型
SS型驱动形式曳引驱动卷扬驱动制造编号
备 案 编 号出厂日期
告知受理号设备自编号
安 装 位 置
性 能 参 数 额定载重量:kg;额定提升速度:m/min
额定乘员数:人;最大独立高度:m
最大提升高度:m;导轨架顶端自由高度:m
设 备 状 态 导轨架架设高度:m;安全器编号:
安全器型号:安全器有效期:
检 查 依 据 1.《建筑施工升降机安装检验评定规程》
2.《施工升降机安全规程》GB 10055-2007
3.《施工升降机》GB/T 10054—2005;
4.《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1-2010
5.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001
6.《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010
7.《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008
8.《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)
检查情况
汇 总
检查项目共计99项:
保证项目共38项,第项不合格,共项不合格;
一般项目共61项,第项不合格,共项不合格。
检查结论
自检人员
(安装单位专业技术人员)
安装
单位
(签名)(公章)
年 月 日年 月 日
备 注 保证项目(序号带“★”的项目)全部合格,一般项目中不合格项目数不超过5项,此设备自检
结论方为“合格”
施工升降机安装自检表(续表一)
GDAQ209010801-1
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★11.1
结构
1.1.1
主要受力构件
施工升降机导轨架、传动系统、吊笼立柱、上下承
载梁和附墙架等主要受力构件不得有明显变形、可
见裂纹、开焊和严重锈蚀、磨损等缺陷。标准节立
管壁厚减少量不得大于出厂厚度的25%
21.1.2
笼门尺寸
吊笼门框的净高度至少为2.0m,净宽度至少为0.6m
吊笼门的开启高度不得小于1.8m
31.1.3
笼顶防护
吊笼应封顶,吊笼顶应设置高度不小于1.1m的护栏,
护栏的中间高度应设横杆,踢脚板高度不小于100mm
★41.1.4
紧急逃
离出口
吊笼顶部应设有紧急出口,并配有专用扶梯。出口
应装有向外开启的活板门,并设有电气安全开关,且
动作有效、可靠
当吊笼顶部未设紧急出口时,应在吊笼立面上装设
紧急逃离门,门应向吊笼内侧打开或采用滑动型的
门,并设有电气安全开关,且动作有效、可靠
51.1.5
吊笼底板
吊笼底应防滑、排水,不得存有破损等缺陷
61.1.6
吊笼与
对重导向
吊笼与对重的导向应正确可靠,吊笼采用滚轮导向,
对重可采用滚轮或滑靴导向
吊笼不允许当作对重使用
71.1.7
对重导轨
对重导轨不得采用链条或钢丝绳等柔性物体
81.1.8
钢丝绳防脱装置
滑轮、卷筒或曳引轮应有钢丝绳防脱装置,该装置
与滑轮、卷筒或曳引轮外缘的间隙不应大于钢丝绳
直径的20%,且不大于3mm
卷筒两侧边超出最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝
绳直径的两倍
91.2
信息标
志与信号
1.2.1
产品标牌
应在升降机易于观察的位置设置耐腐蚀的金属产品
标牌,其内容应包括:产品名称和型号;产品主要
性能参数;产品出厂编号;产品制造日期;制造商
名称
101.2.2
限载标志
应在施工升降机明显部位设置限载、限人标志
111.2.3
操作标识
在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向,
指示信息应易于识别且清晰可见
121.2.4
标准节
标识
当同一施工升降机的标准节有不同的立管壁厚时,
标准节应有明确的区分标识
131.2.5
对重标志
对重应根据有关规定的要求涂成警告色
对重上应标明其自重
施工升降机安装自检表(续表二)
GDAQ209010801-2
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
141.2
信息标志与信号
1.2.6
报警装置
应在吊笼内明显位置装设易于接近的报警装置。当
采用对讲系统时,应保证在施工升降机断电后1h内
仍能维持正常工作
151.2.7
联络装置
施工升降机应设置能显示呼叫楼层的层楼联络装
置,且工作正常
161.3
电气控制操纵及保护
1.3.1
电气设备防护
电气设备应设有防护措施,能防止外界如雨、雪、
泥浆、灰尘等造成的危害
171.3.2
电气联锁
控制吊笼上、下运行的接触器应电气联锁
181.3.3
零位保护
机构控制回路应设有零位保护,运行中因故障或失
压停止运行后,重新恢复供电时,机构不得自行动
作,应人为将控制器置零位后,机构才能重新启动
191.3.4
电气保护
施工升降机电路应设有短路保护、过载保护、断相
及错相保护
201.3.5
接地故障保护
当接地出现故障时,主控制电路和其他控制电路中
的断路器应自动切断
211.3.6
变频调速
电路保护
对变频调速施工升降机,控制回路应采取措施避免
当驱动电机起发电作用时引起的危险
★221.3.7
吊笼顶部控制装置
吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时,应设有检
修或拆装时的顶部控制装置。对多速升降机只允许
吊笼以低速运行。控制装置应安装非自行复位的急
停开关,任何时候均可切断电路停止吊笼的运行。
在使用顶部控制装置时,其他操作装置均不起作用,
但吊笼的安全装置仍应起作用
231.4
传动系统
1.4.1
密封性能
施工升降机的传动系统不应出现滴油现象
施工升降机的液压系统不应出现滴油现象
241.4.2
传动系统防护
传动系统及其防护措施应便于维修检查,有关零部
件应防止雨、雪、泥浆、灰尘等有害物质侵入
251.4.3
驱动装置
每个吊笼至少应有一套驱动装置。驱动电机应通过
不会脱离啮合的直接传动系统与驱动齿轮相连接。
吊笼在工作中应始终由动力驱动上升或下降
施工升降机安装自检表(续表三)
GDAQ209010801-3
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
261.4
传动
系统
1.4.4
齿条连接
标准节上的齿条连接应牢固。相邻两齿条的对接
处,沿齿高方向的阶差不应大于0.3mm,沿长度方
向的齿距偏差不应大于0.6mm
271.4.5
齿轮、齿
条磨损
齿轮的磨损量应符合制造商的规定
齿条的磨损量应符合制造商的规定
281.4.6
卷扬驱动
施工升降机采用卷扬驱动时,应无对重,且吊笼额
定提升速度应不大于0.63m/s
★291.4.7
制动器
设置
传动系统应设有常闭式制动器。不允许采用带式制
动器
当采用两套或两套以上的独立传动系统时,每套传
动系统均应具备各自独立的制动器
★301.4.8
手动松闸
制动器应具有手动松闸功能,并保证手动施加的作
用力一旦撤除,制动器立即恢复动作
★311.4.9
溢流阀
液压泵组应装有溢流阀,其压力应调整正确
★321.4.10
手动下降操作装置
液压系统应设有旁通阀和制动器的手动松闸装置,
使吊笼在事故状态时可以实现手动下降
332.1
作业
环境
2.1.1
防护围栏
在吊笼和对重的升降通道周围应设置地面防护围
栏,防护围栏的高度不应低于1.8m
★342.1.2
围栏门
机电联锁
围栏登机门应装有机械锁止装置和电气安全开关,
使吊笼只有位于底部规定位置时,围栏登机门才能
开启,且在门开启后吊笼不能起动
352.1.3
防护棚
施工升降机地面吊笼出入口上方应设置防护棚,防
护棚顶部应采用坚实的材料,在任意0.01㎡面积上
作用1.5kN的力时,不应产生永久变形。建筑物高度
超过24m时,应设双层防护棚
362.1.4
运动部件安全距离
施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和
固定施工设备之间的距离不应小于0.2m
372.1.5
停层标志
各停层处应设置安全警示标志及楼层标志
382.1.6
井道封
闭屏障
施工升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全
行程范围井道四周搭设封闭屏障
★392.1.7
与输电线安全距离
升降机任何部
件与外电架空
线路的边线之
间的距离应符
合右表规定,
否则必须采取
安全防护措施
线路电压 (kV)安全距离 (m)
<1≥4
1~10≥6
35~110≥8
154~220≥10
330~550≥15
施工升降机安装自检表(续表四)
GDAQ209010801-4
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
402.2.1
基础
方案
2.2.1
基础方案
使用单位应根据原制造商提供的载荷参数设计制造
混凝土基础。混凝土基础应由专业工程师设计,并
形成完整的方案
★412.2.2
基础强度
施工升降机基础的混凝土强度等级不应低于C25,并
符合制造厂的要求
422.2.3
基础制作
实际制作的混凝土基础应与方案或使用说明书的规
定一致
基础表面平整度偏差不应大于10mm
基础应有排水措施,保证基础不积水
432.3
结构件
安装与
连接
2.3.1
垂直度
偏差
对钢丝绳式施工升降机,导轨架轴心线对底座水平
基准面的垂直度偏差不应大于导轨架高度的1.5‰
对齿轮齿条式施
工升降机,导轨
架轴心线对底座
水平基准面的垂
直度偏差应符合
右表的规定
导轨架高度,h(m)垂直度偏差(mm)
h≤70h
70<h≤100≤70
100<h≤150≤90
150<h≤200≤110
h>200≤130
442.3.2
导轨阶差
对齿轮齿条式施工升降机,相邻标准节的立柱结合
面对接应平直,导轨接点相互错位形成的阶差应满
足:吊笼导轨不大于0.8mm;对重导轨不大于0.5mm
对钢丝绳式施工升降机,导轨接点截面相互错位形
成的阶差应不大于1.5mm
★452.3.3
销轴连接
结构件安装连接采用销轴时,其规格及数量应符合
使用说明书或设计的要求。销轴不得有缺件、可见
裂纹、严重磨损等缺陷,其轴向定位装置应规范、
可靠
★462.3.4
高强度螺栓连接
传动系统、导轨架、附墙架、对重系统、齿条、安
全钩及吊杆底座等部位的安装连接应采用高强度螺
栓,其性能等级不应低于8.8级,并有相应的性能等
级标志。所用高强度螺栓的型号、规格及数量应符
合使用说明书的要求,且无缺件、损坏等缺陷。高
强度螺栓连接时,应用双螺母或采取其它能防止螺
母松动的有效措施,并用扭矩扳手或专用扳手按装
配技术要求拧紧,螺杆螺纹部分应露出1~3扣
施工升降机安装自检表(续表五)
GDAQ209010801-5
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
472.3
结构件
安装与
连接
2.3.5
普通螺栓连接
结构件连接采用普通螺栓时,其规格、型号及数量
应符合施工降机使用说明书或设计方案的要求,且
无缺件、损坏等缺陷
★482.3.6
安装高度
升降机导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度
时,必须安装附墙架
升降机导轨架的实际安装高度不得超过设计规定的
最大高度
★492.3.7
附着装置证明
在施工升降机上安装的附墙架应有原制造厂的制造
证明。特殊情况,需要另行制造时,应有专业制造厂
出具的制造证明,且其资质等级不应低于原制造厂
★502.3.8
附着装置安装连接
附墙架与导轨架标准节和附着物的安装连接必须安
全可靠,各连接件如螺栓、销轴等必须齐全,不应缺
件或松动。与附墙架相连接的附着物不应有裂纹或
损坏。附墙架与附着物之间不得采用膨胀螺栓连接
★512.3.9
附着尺寸参数
导轨架顶端自由高度、最低附着点高度、两相邻附
着点间的距离、附着距离均应符合使用说明书的规
定。否则必须提供经原制造厂(或专业制造厂)认可
的专项方案
522.3.10
附墙架倾斜角
附墙架撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8°
★532.4
停层与
吊笼及
对重
2.4.1
层门设置
施工升降机各停层处应设置层门,层门应不能向吊
笼运行通道一侧开启,层门不应突出到吊笼的升降
通道上
层门应装设机械锁止装置,层门锁止装置及其附件
应安装牢固,且设在人员不易碰触之处
施工升降机机械传动层门的开、关过程应由吊笼内
乘员操作,不得受吊笼运动的直接控制,且在层门
靠建筑物一侧的人员应不能进行层门的开、关操作
★542.4.2
层门尺寸
全高度层门开启后的净高度应≥2.0m。特殊情况下
,当进入建筑物的入口高度小于2.0m时,层门开启
后的净高度应≥1.8m。层门下部间隙应≤50mm
高度降低的层门高度应≥1.1m。高度降低的层门两
侧应设置高度不小于1.1m的护栏,护栏的中间高度
应设横杆,踢脚板高度应≥100mm。侧面护栏与吊
笼的间距应为100~200mm。层门下部间隙应≤35mm
层门的净宽度与吊笼进出口宽度之差不得大于
120mm
层门采用实体板时,应在视线位置设观察窗,窗的面积不应小于25000mm²
施工升降机安装自检表(续表六)
GDAQ209010801-6
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结论
552.4
停层与
吊笼及
对重
2.4.3
层门强度
对于全高度层门,在其锁住位置,在5000mm²的方形或圆形面积上作用一个300N的法向力于任一面上的任何位置,门应:(1)能承受且无永久变形;(2)弹性变形不大于30mm;(3)试验之后工作正常
对于高度降低的层门,当用1kN的法向力作用到门或
侧面护栏顶部的任一点,用300N的法向力作用在顶
杆、中间杆、护脚板任一点时,门或侧面护栏应:
(1)能够承受且无永久变形;(2)试验之后工作正常
562.4.4
层门与吊笼门间距
全高度层门与关闭的吊笼门间的水平距离应≤200mm
572.4.5
层门与吊笼安全距离
高度降低的层门与正常工作的吊笼运动部件的安全
距离应≥0.85m;如果施工升降机额定提升速度不
大于0.7m/s时,此安全距离应≥0.5m
★582.4.6
登机平台
登机平台应独立搭设,平台或通道的脚手板铺设应
严密、牢固。登机平台正面临边应采用硬质材料防
护,且防护高度应不低于1.8m
592.4.7
吊笼门与平台间距
装载和卸载时,吊笼门框外缘与登机平台边缘之间
的水平距离不应大于50mm
★602.4.8
笼门联锁
吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关,且动
作灵敏、可靠
612.4.9
对重固定
当对重使用填充物时,应采取措施防止其窜动
622.4.10
缓冲器
施工升降机底架上应设置吊笼和对重用的缓冲器,
且安装位置正确,功能正常
632.4.11
越程距离
当吊笼停在完全压缩的缓冲器上时,对重上面的越
程余量不应小于0.5m
642.5
机构及
零部件
2.5.1
齿轮固定
驱动齿轮和防坠安全器齿轮应直接固定在轴上,不
能采用摩擦和夹紧的方法连接
652.5.2
齿轮位置
防坠安全器齿轮位置应低于最低的驱动齿轮
★662.5.3
齿轮齿条啮合精度
齿条应全宽度参与啮合,至少应保证有90%的计算
宽度的啮合。接触长度,沿齿高不应小于40%,沿
齿长不应小于50%;齿面侧隙应为0.2~0.5mm
施工升降机安装自检表(续表七)
GDAQ209010801-7
序号项类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结论
672.5
机构及
零部件
2.5.4
钢丝绳数量
齿轮齿条式施工升降机,悬挂对重的钢丝绳不得少
于2根,且相互独立。
钢丝绳式施工升降机,提升吊笼的钢丝绳或悬挂吊
笼和对重的钢丝绳均不得少于2根,且相互独立
682.5.5
钢丝绳型号规格
钢丝绳的型号规格应符合设计要求和标准规范的规
定,并有产品检验合格证
钢丝绳直径应不小于9mm
692.5.6
钢丝绳端
部固定
采用楔块、楔套连接时,楔套应用钢材制造。楔套
不应有裂纹,楔块不应松动,紧固件齐全。钢丝绳
在驱动卷筒上的绳端应采用楔形装置固定
采用压板固定时,压板数量不应少于2个,钢丝绳
尾端的固定装置应有防松或自紧的性能
采用金属压制接头固定时,接头不应有裂纹
采用绳夹固定
时,绳夹数量
应符合右表规
定,绳夹夹座
应在钢丝绳长
头一边,绳夹
的间距不应小
于钢丝绳直径
的6倍。
悬挂吊笼的钢
丝绳端部不应
采用绳夹固定
的方式
钢丝绳公称直径(mm)钢丝绳夹最少数量(个)
≤193
19~324
32~385
38~446
44~607
702.5.7
张力平衡装置
至少在悬挂钢丝绳的一端应设有一个调节装置用来
平衡各绳的张力
712.5.8
钢丝绳排列及安全圈数

钢丝绳在卷筒上应排列整齐。卷筒上钢丝绳只允许
绕一层;若使用自动绕绳系统,允许绕两层
当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不
应少于3圈。
★722.5.9
钢丝绳缺陷
钢丝绳不得编织接长,且不应存有下列缺陷:
(1)绳股断裂;(2)扭结;(3)压扁;(4)弯折;
(5)波浪形变形;(6)笼状畸变;(7)绳股挤出;
(8)钢丝挤出;(9)绳径局部增大;(10)绳径减小,
钢丝绳直径相对于公称直径减小达7%或更多时;
(11)外部腐蚀;(12)内部腐蚀;(13)热力作用损
坏;(14)严重断丝,绳端断丝,断丝的局部聚集
732.5.10
滑轮缺陷
滑轮应转动良好,不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)绳槽壁厚过度磨损;
(4)滑轮槽底过度磨损
施工升降机安装自检表(续表八)
GDAQ209010801-8
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
742.5
机构及零部件
2.5.11
卷筒缺陷
卷筒不应存有下列缺陷:
(1)裂纹;(2)轮缘破损;(3)卷筒壁厚过度磨损
752.5.12
曳引轮
缺陷
曳引轮轮槽不应有严重不均匀磨损,磨损不应改变
槽形
★762.5.13
制动器
缺陷
制动器不应存有下列缺陷:
(1)可见裂纹;(2)制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度
的50%;(3)制动轮表面凹凸不平度达1.5mm;(4)制
动弹簧塑性变形量达到其工作变形量的10%以上;
(5)缺件;(6)制动器的助推器漏油;(7)液压制动
器漏油
772.6
电源电缆敷设接地照明
2.6.1
供电系统
施工升降机供电应采用TN-S接零保护系统,供电线
路的零线应与施工升降机的接地线严格分开
782.6.2
开关箱
施工升降机必须设置专用的开关箱,开关箱应设在
底架附近便于操作的位置。严禁用同一个开关箱直
接控制2台或2台以上用电设备(含插座)
792.6.3
手动开关
施工升降机应设有主电路各相绝缘的手动开关,且
应设在便于操作之处。开关手柄应为单向打开式,
在"关"的位置上可以锁住
802.6.4
电缆敷设
施工升降机供电电缆应采用五芯电缆,所有电缆和
电线的布线及安装应能防止机械损伤。电缆在吊笼
运行中应自由拖行不受阻碍
★812.6.5
绝缘电阻
电气元件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ
电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ
★822.6.6
接地保护
施工升降机金属结构和所有电气设备的金属外壳、
导线的金属保护管等均应可靠接地,接地电阻应
≤4Ω;采用重复接地时,其接地电阻应≤10Ω
832.6.7
吊笼照明
吊笼内应设有永久性的电气照明,只要施工升降机
在工作,吊笼内都应有照明
装设在阴暗处或夜班作业的施工升降机,应在全行
程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯
★843.1
安全装
置及其
性能
3.1.1
吊笼防坠安全装置
齿轮齿条式施工升降机的每个吊笼必须装有渐进式
防坠安全器,不允许采用瞬时式安全器
钢丝绳式施工升降机的每个吊笼应设置兼有防坠、
限速双重功能的防坠安全装置,且应采用速度触发
型的防坠安全器。额定提升速度不超过0.63m/s时,
可采用瞬时式安全器,否则应采用渐进式安全器
防坠安全器的型号规格应与施工升降机的型号规格
相匹配
施工升降机安装自检表(续表九)
GDAQ209010801-9
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
★853.1
安全
装置
及其
性能
3.1.2
对重防坠安全装置
有对重的升降机,当对重质量大于吊笼质量时,应
设置对重防坠安全装置或双向安全器
当施工升降机有一施工空间或通道在对重下方时,
对重应设置兼有防坠、限速双重功能的防坠安全装
★863.1.3
安全器封记及使用期限
防坠安全器出厂后动作速度不得随意调整,其速度
控制部分应有有效的铅封或漆封
防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,其有效
标定期限不应超过1年
防坠安全器的使用寿命不得超过5年
★873.1.4
防脱轨保护
施工升降机应装设防止吊笼驶出导轨的措施。该设
施不仅在正常工作时起作用,在安装、拆卸、维修
时也应起作用
吊笼应装设有效的防脱轨保护装置。当采用安全钩
时,最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下
除了导轮或滑靴外,对重应装设有效的防脱轨保护
装置,防止对重从导轨上脱出
★883.1.5
行程限位开关设置
施工升降机的每个吊笼必须设置自动复位型的上、
下行程限位开关,且动作可靠。行程限位开关均应
由吊笼和相关零件的运动直接触发
893.1.6
限位开关安装位置
当额定提升速度小于0.80m/s时,吊笼触发上限位
开关后,上部安全距离应不小于1.8m;
当额定提升速度大于或等于0.08m/s时,吊笼触发上限位开关后,上部安全距离应不小于(1.8+0.1v²)m
当吊笼内装有额定载重量下降时,触板触发下限位
开关使吊笼制停,此时触板离触发下极限开关还应
有一定行程
★903.1.7
极限开关设置
施工升降机的每个吊笼必须设置非自动复位型的上
、下极限开关,且动作可靠
极限开关不应与限位开关共用一个触发元件
913.1.8
极限开关安装位置
对齿轮齿条式施工升降机,在正常工作状态下,上
极限开关与上限位开关之间的越程距离应不小于
0.15m
对钢丝绳式施工升降机,在正常工作状态下,上极限
开关与上限位开关之间的越程距离应不小于0.5m
下极限开关的安装位置应保证:在正常工作状态下,
下极限开关应在吊笼碰到缓冲器之前动作
施工升降机安装自检表(续表十)
GDAQ209010801-10
序号项 类项目编号
检 查 内 容 及 要 求检查结果结 论
923.1
安全装
置及其
性能
3.1.9
减速开关
对于额定提升速度大于0.7m/s的施工升降机,应设
有吊笼上、下运行减速开关,其安装位置应保证在
吊笼触发上、下行程开关之前动作,使高速运行的
吊笼提前减速
★933.1.10
防松绳
开关
施工升降机的提升钢丝绳或对重钢丝绳不少于两条
且相互独立时,应装有由相对伸长量控制的非自行
复位的防松绳开关,且动作应灵敏、可靠
★943.1.11
超载保护
施工升降机应装设超载保护装置,该装置应对吊笼
内载荷、吊笼顶部载荷均有效
★953.1.12
急停开关
在吊笼的控制装置(含便携式控制装置)上应装有非
自动复位型的急停开关,且动作灵敏、可靠
★964.1
整机
性能
4.1.1
空载试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
吊笼应运行平稳,无异常响声,起、制动正常,无制
动瞬时滑移现象,在全行程范围内运行无任何障碍
★974.1.2
曳引试验
采用曳引驱动的钢丝绳式施工升降机,其平衡系数
应为0.4~0.5
当吊笼或对重停在被其重量压缩的缓冲器上时,提
升钢丝绳不应松驰;当对重完全压在缓冲器上时,
空载吊笼应不能被提升
★984.1.3
额定载荷试验
操作系统、控制系统应灵活、可靠
各安全装置应动作灵敏、可靠
吊笼应运行平稳,无异常响声,起、制动正常
★994.1.4
坠落试验
防坠安全装置应动作可靠,将吊笼制停
防坠安全器动作时,其电气联锁安全开关也应动作
升降机结构和各连接部分应无任何损坏和永久变形
渐进式防坠安
全器的制动距
离应符合右表
的规定
额定提升速度  v(m/s)制动距离(m)
v≤0.650.15~1.40
0.65<v≤1.000.25~1.60
1.00<v≤1.330.35~1.80
v>1.330.55~2.00

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理