挂 脚 手 架 检 查 评 分 表 | 表3.0.4.4 | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书扣10分 施工方案未经审批,扣10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求,扣17-20分 悬挂点无设计或设计不合理,扣20分 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求,扣15分 悬挂点间距超过2m,每有一处,扣20分 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 材质 | 材质不符合设计要求,杆件严重变形、局部开焊,扣10分 杆件部件锈蚀未刷防锈漆,扣4-6分 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢的扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | 交底与验收 | 脚手架进场无验收手续,扣10分 第一次使用前未经荷载试验,扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分 无交底记录,扣5分 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 一 般 项 目 | 荷载 | 施工荷载超过1kN的扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的挡脚板,扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严,扣12-15分 脚手架底部封闭不严密,扣10分 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训,扣10分 安装人员未系安全带,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
注: | 1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。 2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 | ||||||||||||||||||||||
4.该表换算到表3.0.1后得分= | 10×该表检查项目实得分数合计 | ||||||||||||||||||||||
100 | 。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |