筒式外滤真空过滤机安装质量检验评定记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分部工程名称 | 施工部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 | 施 工 单 位 自 检 记 录 | 监理(建设) 验评结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 零、部件必须符合设计要求及其产品标准的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备基础必须符合设计要求及现行规范规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备安装前凡属转动部分必须解体、检查、清洗、换油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滤布铺放固定必须符合技术文件规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 5 | 地脚螺栓的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 垫铁组的安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 错气盘与分配盘的严密性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 施 工 单 位 自 检 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安装 基准 线 | 与建筑轴线距离 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 与设备 | 平面位置 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 标高 | ±20-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滤 鼓 安 装 | 纵横中心线 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 标高 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 主轴水平度 | 0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横向水平度 | 0.3/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 外径跳动偏差 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刮刀与滤鼓间隙 | 2—5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 捆扎丝杆与滤鼓的平行度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 搅 拌 器 | 搅拌浆叶与槽底间隙 | 2—5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 曲枘轴水平度 | 0.3/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 曲枘轴与滤鼓平行度 | 1/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 传动轴与筒体中心相对高差 | <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 纵横向中心线至筒体中心线距离差 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 主控项目检查 | 项, 其中 | 项符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 检验项目共查 | 项, 其中 | 项优良,优良率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目共查 | 点, 其中 | 点合格,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位评定等级: | 评定等级: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职质量检查员: | 监理工程师: (建设单位技术负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |