除尘器试运转检验记录

来自甘肃有色金属施工资料模板,点击进入

除尘器试运转检验记录
表9.9
单位工程名称分部工程名称施工部位
施 工 单 位项目经理技术负责人
分包单位分包单位负责人分包项目经理






























编号检 验 评 定 标 准施 工 单 位 自 检 记 录监理(建设)
验评结果
1试运转的连续运转时间必须符合设计、规范要求
2除尘器壳体漏风率必须符合设计要求,其进、出口阀门的必须开启灵活,关闭严密
3电动机及传动装置应符合下列规定:
1 电动机转向必须正确无误。
2 电动机及传动装置无异常发热振动、噪声。
3 电动机及传动装置各部轴承的温度、温升、振动值均 符合设计及规范规定。
4 传动装置及各部轴承 的润滑正常,无漏油
4静电除尘器的电场电压必须达到设计要求
5静电除尘器振打装置动作灵活、振打点正确
6机械回转反吹袋式除尘器的回转反吹装置必须转向正确、运行平稳、动作灵活准确,无异常发热、振动、噪声。
7 脉冲喷吹袋式除尘器的电磁阀、脉冲阀连续试验10次, 每次均必须动作灵活准确,无异常发热、振动、声响, 风管畅通无泄漏。
8放灰阀、灰斗振动器等附属设备必须动作灵活准确,无异常发热、振动、声响
9湿式管式静电除尘器喷淋管道的压力必须符合设计要求,各部阀门开启灵活、关闭严密,管道及阀门无渗漏,喷头无堵塞,排水部位畅通。
10陶瓷管式冲击除尘器试运行必须符合以下规定:
1、检修门、上下部机体连接系统应不泄漏。
2、风机运行无异常声响,噪声不超标。
3、风机风量、风压达到设计值,运行阻力不超过设计。
4、除尘效果达到设计指标。
5、耗水量(含蒸发、溢流、排灰带出)均应控制在设计 技术文件规定的范围内。
6、电动推杆内装安全保护开关不得作为行程开关使用, 必须在主机上安装外接行程开关,以控制推杆正常起 停。



主控项目检查 项, 其中 项符合要求。
施工单位评定等级:评定等级:
专职质量检查员:监理工程师:
(建设单位技术负责人)
年 月 日 年 月 日