电解液管道安装工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50235—97(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 验 收 规 范 的 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 管道材质 | 参照工业管道50235-97第3、0、2规定管道的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行检验,不合格者不得使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工业管道水压 严密性试验 | 管道安装50235-97第7.5规定:必须进行系统的水压及严密性试验,水压试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。严密性试验压力系统中最大工作压力的1.25倍。检验方法:在试验压力10min内压力降不超过0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。 | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阀门的安装 | 第6.9.2条规定:阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。 第6.9.8.4条规定:安全阀经调校后,在工作压力下不得有泄漏。 检验方法:观察检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道焊接 | 管道焊接质量应按《工业金属管道工程施工及验收规范》50236-98第五章的有关内容和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道安装 | 管道安装应按《工业金属管道工程施工及验收规范》50236-98第六章的第6.1、6.3的有关规定进行。及厂家提供的施工规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 射线照相和超 声波检验 | 管道焊缝内部质量应按设计文件第7.1的规定进行射线照相检验或超声波检验。 检验方法:观察检查,试验记录和试验报告。 | 不符合规范要求,返工处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道支、吊架的 安装 | 6.11.1 管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。 |
质 量 验 收 规 范 规 定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 8 | 管道支、吊架的安装 | 固定支架的安装应符合6.11.3条的规定。 滑动支架的安装应符合6.11.4条及6.11.11.1条的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 补偿装置安装 | 应按第6.10条设计文件规定进行预拉伸或压缩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 管道除锈及涂漆 | 符合GB50235-97管道绝热条款,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 检验方法:现场观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道吹扫及清洗 | 管道在吹扫与清清应根据管道的使用要求,工作介质及管道内表面的脏污程度确定。检验方法:观察检查、试验记录。 | 符合设计及施工质量规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道脱脂及保温 | 管道的脱脂应按GB50236-97验收规范进行;并根据设计要求进行脱脂、保温。 检验方法:现场观察检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安装允许 偏差(㎜) | 坐标 | 般路段不不于0.5且不大于1.0;特殊路段不小于0.6且不大于1.1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 3 | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平管道纵、横方向弯曲 | DN≤100mm | 2‰,最大50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN>100mm | 3‰,最大70 | 不符合规范要求,返工处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管道间距 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉管的外壁或绝热层间距 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位检查 评定结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |