临 时 用 电 工 程 检 查 验 收 表
工程名称工程地点
临 电
概 况
计划容量kVA进线截面mm
专用变压器kVA/自备发电机kVA/
项目内 容 和 要 求检查结果






1、临时用电施工组织设计;
2、修改临时用电施工组织设计的资料;
3、安全技术交底资料;
4、临时用电工程检查验收表;
5、电气设备的试、检验凭单和调试记录;
6、接地电阻测定记录表;
7、定期检(复)查表;
8、电工维修工作记录。
设计资料要齐全、规范、可行、有审批,记录资料要真实、准确,可量化的要量化。首次验收表无2、4、7、8项。






1、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与架空线路边线间的最小安全操作距离4/1、6/(1—10)、8/(35—110)、10/(154—220)、15/(330—500)。意义:最小安全操作距离(m)/外电线路电压(kV)。
2、施工现场机动车道与架空线路最小垂直距离6/1、7/(1—10)、7/35。意义:最小垂直距离(m)/外电线路电压(kV)。
3、起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
4、挖沟槽的边缘与外电缆沟槽边缘距离不得小于0.5m。
5、无法保证规定最小距离时,必须采取防措施,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目的警靠标志牌。防护措施无法实现时,必须与有关部门进行协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工。








1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN—S系统。
2、专用保护零线由配电室或总配电箱的零线引出时,必须在引出处做重复接地。必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
3、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求
作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护
接地。
4、工作接地电阻值不大于4Ω。重复接地电阻值不大于10Ω。防雷接地与重复接地可使用同一接地体,接地电阻值不大于10Ω。
5、塔式起重机、物料提升机等机械设备,若在其他防雷装置的保护范围之外,且高度超过32m时,应安装防雷装置。
6、正常情况时,电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零,如:电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、传动装置的金属部件、配电屏与控制屏的金属框架、靠近带电部分的金属围栏和金属门、电力线路的金属保护管、起重机轨道、滑升模板的金属操作平台等。
7、保护零线不得装设开关或熔断器。
8、重复接地线应与保护零线相连接。






线


1、架空线路必须采用绝缘铜线(截面不小于10mm),或绝缘铝线(截面不小于16mm)。满足载流量、允许电压降和机械强度的要求,架设符合规定。
2、单相回路零线截面和相线相同,三相四线制中性线截面不小于相线截面的50%,三相五线制保护零线截面应不小于工作零线截面,同时必须满足机械强度的要求。保护零线应使用绿黄双色线。
3、主电缆应采用五芯电缆。动力与照明分别设置时,三相设备可采用四芯电缆,单相设备可采用三芯电缆。
4、电缆埋地深度不小于0.6m ,上下各铺50mm细砂,上部覆盖硬质保护层。严禁将电缆沿地面明设。应避免损伤和腐蚀。
5、埋地敷设的电缆,其接头应设在地面的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
6、电缆架空敷设时,最大弧垂点距地面不得小于2.5m,沿墙敷设时,最大弧垂点距地面不得小于1.8m,并用绝缘子固定。电缆接头应牢固,并作绝缘包扎,不得承受张力。
7、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤场所及电缆引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。对于移动式设备的电缆也应妥善防护,避免损坏。









1、总配电室应防火、防水、防漏、通风。操作和维护通道宽度正面单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m,北面宽度不小于0.8m,侧面宽度不小于1m。不准放杂物。
2、总配电室门向外开。门外应挂的干粉、二氧化碳等绝缘灭火器。室内照明应从总开关上端引出。
3、配电箱(室)及开关箱门、锁齐全、箱体编号、分路标记清晰、合理。有必要的安全警示标志。
4、箱内电器布置合理。电器灵敏可靠完好、容量匹配、排列整齐、压接
牢固。
5、总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。施工现场用电设备较少时宜在总配电箱装设漏电保护器。
6、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或部属睚动开关和分路自动开关)。总配电箱没装漏电保护器时,分配电箱必须装设漏电保护器)。
7、当漏电保护器同时具备自动开关功能时,可不安装自动开关。前一级漏电保护器的漏电动作电流值要大于后一级。
8、每台设备都有各自的开关箱,内装隔离开关、漏电保护器、工作零线端子、保护零线端子。
9、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,潮湿场所和夯土机械不大于15mA,动作时间小于0.1s。
10、漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。
11、导线进出线口应设置在箱体的下底面。
12、固定式配电箱和开关箱下底面与地面距离1.3—1.5m。移动式分配电箱和开关箱下底面与地面距离0.6—1.5m。
13、制作配电箱和开关箱的铁板厚度应大于1.5mm。
14、配电箱和开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露导电部分。
15、不得使用破损和不合格的电器。
16、工作零线端子板应与箱体绝缘,标记为“N”。保护零线端子板应与箱体电气连接,标记为“PE”。
17、配电箱、开关箱内不得搭接其他临时用电设备。
18、动力与照明配电箱宜分别设备,如合置在同一配电箱内,动力和照明应分路设备。












1、塔式起重机、施工电梯等机械除应做好保护接零外,还必须做重复接地。
2、行走式塔式起重机应在轨道两端各设一组接地装置,两条轨道做环形电气连接,对较长轨道,每隔30m应加一组接地装置。
3、塔式起重机的供电电缆不得拖地行走。
4、一般场所应选用II类手持电动工具,装设额定漏电动作电流不大于15mA、时间小于0.1s的漏电保护器。若选用I类手持电动工具,还必须做保护接零。
5、手持电动工具的外壳、手柄、插头、开关必须完好。负荷线必须用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,不得有接头。
6、使用夯土机械必须穿载绝缘用品,操作扶手必须采取绝缘措施。
7、有振动的机械设备,其保护零线的连接点不少于两处。
8、交流电焊机一次侧电源线长度不大于5m,进线处必须设置防护罩,二次侧电缆(焊把线)长度不应大于30m。电焊机壳必须做保护接零,并配置自动开关、漏电保护器、触电保护器。如触电保护器同时具备自动开关和漏电保护功能,则仅有触电保护器即可。
9、容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器控制。




1、室外灯具高度不得低于3m,室内不得低于2.4m。室内灯具高度灯于2.4m时电源电压应不大于36V。使用行灯时电源电压应不大于36V,灯泡外部有保护网,绝缘良好。
2、灯具的金属外壳及其他电器具的金属外壳都须作保护接零。
3、潮湿和易触及带电体的场所照明电压不得大于24V。在特别潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
4、照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。
5、照明系统中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个。
6、一个工作场所不得只装设局部照明。
7、照明线路须装设漏电保护器。
8、线路应妥善布设,无老化、破皮、乱接现象,接头包扎牢固,绝缘良好。
9、严禁利用大地作相线或零线。
10、任何电器、灯具的相线都必须经开关控制。







项目经理:电气主管:现场电工:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份电工保留。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理